Soy instalador de aire acondicionado y respondo preguntas
26-jun-2026 18:56
#451
| Qué le gravedad haga qué el agua no se vacíe y rebose, que esté atascado propio tubo en algun punto de su camino o la bandeja rota o con algún tapón mal puesto |
26-jun-2026 22:04
#453
|
se puede alargar soldando, pero te van a cobrar un dinero para ganar esos 10cm, te merece la pena? |
26-jun-2026 22:05
#454
| ahora mismo para instalar a 3 semanas, para averias de refrigeracion 2-3 dias sin pagar urgencia. |
26-jun-2026 22:07
#455
|
se alimenta solo la exterior y esa lleva energia a la interior |
26-jun-2026 22:08
#456
|
Buenas tardes @jfv80, un par de dudas respecto a la instalación de un 2x1:- ¿Hay una diferencia notable entre Mitsubishi Heavy Industries y Mitsubishi Electric?
- ¿Cual sería la distancia máxima en líneas generales entre la unidad exterior y la interior con la carga que suelen traer? Muchas gracias. electric la buena los metros maximos vienen en el manual de cada maquina especificados. |
26-jun-2026 22:09
#457
|
Una duda, me han colocado el tubo de condensados en la bandeja de la unidad exterior, es normal? La bandeja esta pensada para eso? O tendría que ir al desagüe directamente?
Luego han puesto un tubo de desagüe desde la bandeja al desagüe de la lavadora. La unidad exterior es una daikin (como las interiores), no sé el modelo exacto |
26-jun-2026 22:58
#458
|
Realmente la unidad interior está a un lado de la pared y la exterior exactamente al otro, pero creo que no dejaron en su momento mucho margen en las conexiones... La verdad es que si es mucha pasta soldar, supongo que no merece la pena. Gracias |
26-jun-2026 23:59
#459
| Estaría bien ampliar esto, ya que no es solo una diferencia de "gama", son dos empresas totalmente diferentes, y las Mitsubishi Heavy Industries no valen para mierda, mientras que las Mitsubishi Electric son lo mejorcito del mercado. |
27-jun-2026 22:01
#461
|
A ver si me puedes ayudar. Hace menos de un año compré un aire acondicionado 3x1. Uno de los aires lo he puesto a 24º en velocidad automática (otro lo tengo en modo "silencioso" y otro apagado), y me acabo de fijar que sale de uno o dos tubos de cobre agua. Y cada vez sale más. Adjunto foto y video. Entiendo que no es normal. https://i.ibb.co/PGxRk2bn/20260627-192922084-i-OS.avif A ver si me puedes ayudar. Para ver si lo puedo solucionar yo, o decirle al instalador que venga y lo revise. Edit: lo marrón del aislante blanco es solo pintura para "camuflar" el tubo. |
Editado: 27-jun-2026 22:20 -
29-jun-2026 15:22
#463
| Que bomba de agua de condensados recomiendas? Tengo 2 de mundo clima y las 2 me ha fallado el flotador, por suciedad o lo que sea, se salió el agua. Ya no me dan confianza. Con 2 veranos. |
29-jun-2026 20:01
#464
|
tengo un ac central y no llega a enfriar bien, en el falso techo una de las tuverias de cobre cuando la toco aparte de sudar tiene como un aceite. se podria decir que hay una fuga por esa zona? esta justo antes de abocardao hacia la maquina interior. Pd las tuberias que conectan hacia la maquina exterior la fina esta muy fria y la gorda no lo esta. saludos y gracias! |
29-jun-2026 20:07
#465
| Ves buen negocio hoy en dia crear una empresa de instaladores de aires acondicionados? |
29-jun-2026 22:55
#466
| Mejores modelos calidad precio de al menos unas 3000 frigorías? Busco ponerlo en un salón de unos 25 metros bastante caluroso en verano. |
29-jun-2026 23:56
#467
|
Buenas noches. Quiero instalar un aire acondicionado de 5000 frigorias. Estará pared con pared , los dos elementos. Aire acondicionado split Infiniton SPTSE18A2 A++ 5000 frigorías. Este ha sido el que me ha gustado por características y precio. Que os parece? |
30-jun-2026 10:52
#469
|
Te paso medidas a ver qué me recomiendas pero yo creo que con esto iba bien y el tio me está sobredimensionado. El salón son 38.5m2 ----> AY 42 Dormitorio grande 24.8 m2--> AY 25 Dormitorio pequeño 13.5m2---> AY25 Buenos días! Ante todo no busques más equipos multi de 3x1 porque en tu caso no se pueden instalar debido a la ubicación de las habitaciones Tienes que montar equipos independientes de 1x1 Si queréis la serie AY te paso presupuesto: Msz-Ay25 Msz-Ay35 Msz-Ay50 Se quedan en 3775€+iva La instalación es la misma 910€+iva Gracias |
30-jun-2026 19:17
#470
| Pregunta normativa, si hay vecinos con el el ac dentro del balcón , ¿Me legítima a mí para ponerlo en el mío ? |
30-jun-2026 19:22
#471
|
Tengo en los cuartos la preinstalacion ya echa, pero tiene sus años, desconozco cómo estarán las tuberías del refrigerante y peor aún, la del desagüe. Que recomiendas, intentar aprovechar lo ya instalado para evitar más obra, limpieza del circuito de refrigeración etc, o empezar de 0 todo, tendría que sacar desagües por la fachada cosa que no me gusta, porque rozas y demás inviable que me ponga hacer para hacerlo todo bonito y bien. |
30-jun-2026 19:30
#473
| Tengo un LG desde hace 2 años. Se ha puesto a gotear por la ranura por donde sale el aire. De que puede ser señal eso? Gracias |
30-jun-2026 19:51
#474
|
buenas shur tengo una dudilla. Tengo un MXZ-3HA50VF con 2 splits conectado. El que me lo vendió me dijo que no conectase los 2 aires l mismo tiempo que se podía quemar la unidad externa. Esto es cierto? no hay mucha distancia en mi piso de los splits al compresor |
01-jul-2026 05:29
#476
|
Le puedes conectar una tercera incluso. Por lo que leído se ve que se divide la potencia y tardas más en enfriar, pero bueno, de eso a lo que me dijo el que vendía los aires Según la etiqueta de la imagen 75311.jpg, tu máquina exterior es una Mitsubishi Electric MXZ-3HA50VF. ¡Vale, perfecto! Ahora que vemos las dos etiquetas de las unidades interiores que tienes puestas, la situación cambia por completo. Vamos a analizar qué tienes exactamente y cómo afecta a tu motor exterior. Analizando las imágenes: Habitación (f1f4182a-ce80-4282-87ab-f7faa82e5453): Tienes montada una MSZ-HR35VF (unas 3.000 frigorías / 3.5 kW). Comedor (39f3882d-0f85-4072-8f40-5705961674bd): Tienes montada una MSZ-HR50VF (unas 4.300 frigorías / 5.0 kW). El "problema" de la combinación actual Tu unidad exterior (MXZ-3HA50VF) tiene una capacidad máxima nominal de 5.0 kW. Si sumamos la potencia de lo que ya tienes instalado: Habitaci o ˊ n (3.5 kW)+Comedor (5.0 kW)=8.5 kW El límite máximo de suma de potencias interiores simultáneas que permite este motor exterior según las tablas oficiales de Mitsubishi suele rondar los 8.5 kW o 9.0 kW como límite físico absoluto para arrancar. ¿Qué significa esto en la práctica? Estás al límite de la capacidad del motor: Físicamente ya tienes conectados 8.5 kW de potencia interior a un motor de 5.0 kW. Si enciendes las dos a la vez: El motor exterior dará todo lo que tiene (5.0 kW) y lo repartirá de forma proporcional. El comedor no enfriará a sus 5.0 kW y la habitación tampoco a sus 3.5 kW; ambas rendirán notablemente menos de su capacidad individual. Si las usas por separado (o solo para mantener la temperatura), funcionarán bien. |
Editado: 01-jul-2026 05:40 -
01-jul-2026 15:36
#477
|
Le puedes conectar una tercera incluso.
Por lo que leído se ve que se divide la potencia y tardas más en enfriar, pero bueno, de eso a lo que me dijo el que vendía los aires Según la etiqueta de la imagen 75311.jpg, tu máquina exterior es una Mitsubishi Electric MXZ-3HA50VF. ¡Vale, perfecto! Ahora que vemos las dos etiquetas de las unidades interiores que tienes puestas, la situación cambia por completo. Vamos a analizar qué tienes exactamente y cómo afecta a tu motor exterior. Analizando las imágenes: Habitación (f1f4182a-ce80-4282-87ab-f7faa82e5453): Tienes montada una MSZ-HR35VF (unas 3.000 frigorías / 3.5 kW). Comedor (39f3882d-0f85-4072-8f40-5705961674bd): Tienes montada una MSZ-HR50VF (unas 4.300 frigorías / 5.0 kW). El "problema" de la combinación actual Tu unidad exterior (MXZ-3HA50VF) tiene una capacidad máxima nominal de 5.0 kW. Si sumamos la potencia de lo que ya tienes instalado: Habitaci o ˊ n (3.5 kW)+Comedor (5.0 kW)=8.5 kW El límite máximo de suma de potencias interiores simultáneas que permite este motor exterior según las tablas oficiales de Mitsubishi suele rondar los 8.5 kW o 9.0 kW como límite físico absoluto para arrancar. ¿Qué significa esto en la práctica? Estás al límite de la capacidad del motor: Físicamente ya tienes conectados 8.5 kW de potencia interior a un motor de 5.0 kW. Si enciendes las dos a la vez: El motor exterior dará todo lo que tiene (5.0 kW) y lo repartirá de forma proporcional. El comedor no enfriará a sus 5.0 kW y la habitación tampoco a sus 3.5 kW; ambas rendirán notablemente menos de su capacidad individual. Si las usas por separado (o solo para mantener la temperatura), funcionarán bien. esos es Factor de simultaneidad, y la maquina va trabajar perfectamente. |
01-jul-2026 16:09
#478
| Cómo se limpia los de conductos? Una bomba en spray y función ventilador , además de los filtros , y las máquinas de fuera? Gracias! |
01-jul-2026 16:18
#479
|
@jfv80: Que ves mejor para un piso grande en la última planta: Máquinas en fachada individuales, multisplit para las estancias, o una máquina grande instalada en la cubierta con multisplits, o refrigeracion por conductos? Ampliando mi situación: Es un piso de 120m2. Cinco estancias a climatizar que se pueden comunicar por tubos o conductos aprovechando el falso techo del pasillo. Había pensado que, para no comerme espacio en cada uno de los balcones con las unidades exteriores, solicitar a la comunidad permiso para instalar la máquina en la cubierta, pasar todos los conductos por la ventilación de los baños/cocina o el desagüe de la cubierta... y aprovechar los falsos techos de los baños-cocina-pasillo para la instalación dentro de la casa. Pero claro, aquí el que escribe es un ñapas y en mi cabeza todo suena espectacular. No se qué opinarás o que podrías recomendar para un flipado de la vida como yo
|
01-jul-2026 16:23
#480
| El año pasado tuve un problema de falta de gas refrigerante. El casero trajo a su técnico chapucero, que le inyectó gas a la unidad exterior y todo bien a partir de ahí, pero entiendo que si estaba sin gas es que hay alguna fuga por pequeña que sea no? Me extrañó que no mirara nada más a fondo. Me jodería que se quedara sin gas de nuevo, no tenemos fácil acceso a la unidad precisamente y tener que estar molestando a los vecinos no me mola nada. |
Editado: 01-jul-2026 16:26 -
Discipline equals freedom