Soy instalador de aire acondicionado y respondo preguntas

Gronk87
Keep swinging
#451
Cita de Bartuk
Que motivos hay para que te pongan un split y eche agua dentro de la casa desde el minuto 0?
Qué le gravedad haga qué el agua no se vacíe y rebose, que esté atascado propio tubo en algun punto de su camino o la bandeja rota o con algún tapón mal puesto
P@ll@
ForoCoches: Usuario
#452
Cita de jfv80
45-80€ la visita
2 horas de mano de obra entre 45-80€
mas - menos

o un pancho a lo mejor te cobra 50 pavos por hacerlo.
Aprox. 160 todo.
jfv80
ForoCoches: Miembro
#453
Cita de Rbzor
Pues mira, aprovecho para hacerte una pregunta.


Tengo una unidad exterior colgada con soportes en pared y quiero moverla 10 cm hacia abajo... Si no llegan las conexiones para moverla esos 10cm... ¿Se puede hacer algo? ¿Qué sería lo recomendable?

se puede alargar soldando, pero te van a cobrar un dinero para ganar esos 10cm, te merece la pena?
jfv80
ForoCoches: Miembro
#454
Cita de Oblamov
Imaginando como tienes la agenda, si hoy te pidieran cita, que plazo le puedes dar?
ahora mismo para instalar a 3 semanas, para averias de refrigeracion 2-3 dias sin pagar urgencia.
jfv80
ForoCoches: Miembro
#455
Cita de frontera
Sobre esto se alimentar el equipo, lo quiero hacer yo, tengo la duda de alimento la unidad exterior con cable 4mm y luego de esta se alimenta el Split o hay que alimentar individualmente el Split y la unidad exterior?Gracias
un split de 3k, con hilo de 2.5 es suficiente, son 16A, con su termico, un split consume 4.5A

se alimenta solo la exterior y esa lleva energia a la interior
jfv80
ForoCoches: Miembro
#456
Cita de chinok
Buenas tardes @jfv80, un par de dudas respecto a la instalación de un 2x1:- ¿Hay una diferencia notable entre Mitsubishi Heavy Industries y Mitsubishi Electric?
- ¿Cual sería la distancia máxima en líneas generales entre la unidad exterior y la interior con la carga que suelen traer?
Muchas gracias.
heavy es la gama barata

electric la buena

los metros maximos vienen en el manual de cada maquina especificados.
jfv80
ForoCoches: Miembro
#457
Cita de ixtrunai
Una duda, me han colocado el tubo de condensados en la bandeja de la unidad exterior, es normal? La bandeja esta pensada para eso? O tendría que ir al desagüe directamente?
Luego han puesto un tubo de desagüe desde la bandeja al desagüe de la lavadora.
La unidad exterior es una daikin (como las interiores), no sé el modelo exacto
es lo normal, evidentemente la bandeja es para eso, porque en invierno el agua condensa en la unidad exterior no en la interior
Rbzor
ForoCoches: Miembro
#458
Cita de jfv80
se puede alargar soldando, pero te van a cobrar un dinero para ganar esos 10cm, te merece la pena?
Uf... Estoy cambiando cosas en la fachada y se me queda muy "encajonada" esa unidad por si el día de mañana tengo que cambiarla.


Realmente la unidad interior está a un lado de la pared y la exterior exactamente al otro, pero creo que no dejaron en su momento mucho margen en las conexiones... La verdad es que si es mucha pasta soldar, supongo que no merece la pena.


Gracias
El Tito Kevin
ForoCoches: Miembro
#459
Cita de jfv80
heavy es la gama barata

electric la buena
Estaría bien ampliar esto, ya que no es solo una diferencia de "gama", son dos empresas totalmente diferentes, y las Mitsubishi Heavy Industries no valen para mierda, mientras que las Mitsubishi Electric son lo mejorcito del mercado.
vRSound
ForoCoches: Miembro
#460
Cita de jfv80
pues una mitsubishi de 12k frigorias, unos 4k euros, metele otros 2k minimo mas asi que un rango entre 6k-10k pavos depende la maquina
Muchas gracias!!
jandribiris
Time to Pretend
#461
A ver si me puedes ayudar. Hace menos de un año compré un aire acondicionado 3x1.

Uno de los aires lo he puesto a 24º en velocidad automática (otro lo tengo en modo "silencioso" y otro apagado), y me acabo de fijar que sale de uno o dos tubos de cobre agua. Y cada vez sale más.

Adjunto foto y video. Entiendo que no es normal.

https://i.ibb.co/PGxRk2bn/20260627-192922084-i-OS.avif

A ver si me puedes ayudar. Para ver si lo puedo solucionar yo, o decirle al instalador que venga y lo revise.



Edit: lo marrón del aislante blanco es solo pintura para "camuflar" el tubo.
leches
ForoCoches: Miembro
#462
Qué opináis de Midea como primera opción.
GvH
ForoCoches: Usuario
#463
Que bomba de agua de condensados recomiendas? Tengo 2 de mundo clima y las 2 me ha fallado el flotador, por suciedad o lo que sea, se salió el agua. Ya no me dan confianza. Con 2 veranos.
Xulac0
farsante de auuupa
#464
tengo un ac central y no llega a enfriar bien, en el falso techo una de las tuverias de cobre cuando la toco aparte de sudar tiene como un aceite. se podria decir que hay una fuga por esa zona?


esta justo antes de abocardao hacia la maquina interior.


Pd las tuberias que conectan hacia la maquina exterior la fina esta muy fria y la gorda no lo esta.




saludos y gracias!
Santi Apastar
ForoCoches: Usuario
#465
Ves buen negocio hoy en dia crear una empresa de instaladores de aires acondicionados?
jroman23
Timanfayero!
#466
Cita de jfv80
Pues otro año mas aquí estamos, para su servicio shurmanos, cuando me aburro respondo preguntas, voy a estar todo el verano respondiendo asi que tener calma.


básicos del hilo, para evitar preguntas recurrentes
Mejores modelos calidad precio de al menos unas 3000 frigorías? Busco ponerlo en un salón de unos 25 metros bastante caluroso en verano.
trosk
ForoCoches: Miembro
#467
Buenas noches. Quiero instalar un aire acondicionado de 5000 frigorias. Estará pared con pared , los dos elementos. Aire acondicionado split Infiniton SPTSE18A2 A++ 5000 frigorías. Este ha sido el que me ha gustado por características y precio.
Que os parece?
Volcker
ForoCoches: Miembro
#468
Buenas @jfv80 tengo un 3x1 Daikin de 2004 que aún funciona pero no sé cuánto le quedará.

¿Cuánto me puede costar sustituirlo? Se podrían reutilizae las tuberías de cobre que creo que lleva? Si no es destrozar todo el falso techo del piso.
BUDS 234
BUDS 234
#469
Cita de jfv80
Pues otro año mas aquí estamos, para su servicio shurmanos, cuando me aburro respondo preguntas, voy a estar todo el verano respondiendo asi que tener calma.


básicos del hilo, para evitar preguntas recurrentes
Qué opinas de este presupuesto? Sablazo? En el Leroy Merlin el mismo pack cuesta 4400eur instalación incluida al parecer (que luego hay extras como el RITE) pero a saber....Me dice el instalador "independiente" recomendado por un colega que en la tipica casa rollo monopoly que no puedo tener split 3x1 porque la habitación principal y la secundaria están en los polos opuestos, en las 2 fachadas, y que tengo que poner 3 motores ... 1 para el dorm principal, otro para el secundario y el de abajo para el salón...
Te paso medidas a ver qué me recomiendas pero yo creo que con esto iba bien y el tio me está sobredimensionado.

El salón son 38.5m2 ----> AY 42
Dormitorio grande 24.8 m2--> AY 25
Dormitorio pequeño 13.5m2---> AY25


Buenos días!
Ante todo no busques más equipos multi de 3x1 porque en tu caso no se pueden instalar debido a la ubicación de las habitaciones
Tienes que montar equipos independientes de 1x1
Si queréis la serie AY te paso presupuesto:
Msz-Ay25
Msz-Ay35
Msz-Ay50
Se quedan en
3775€+iva
La instalación es la misma
910€+iva
Gracias
Mr_Mostacho
ForoCoches: Miembro
#470
Pregunta normativa, si hay vecinos con el el ac dentro del balcón , ¿Me legítima a mí para ponerlo en el mío ?
peneke89
ForoCoches: Miembro
#471
Tengo en los cuartos la preinstalacion ya echa, pero tiene sus años, desconozco cómo estarán las tuberías del refrigerante y peor aún, la del desagüe.
Que recomiendas, intentar aprovechar lo ya instalado para evitar más obra, limpieza del circuito de refrigeración etc, o empezar de 0 todo, tendría que sacar desagües por la fachada cosa que no me gusta, porque rozas y demás inviable que me ponga hacer para hacerlo todo bonito y bien.
ensalada
La ensalada más famosa
#472
Precio instalación uno normal?
monjamon
huehuehue
#473
Cita de jfv80
Pues otro año mas aquí estamos, para su servicio shurmanos, cuando me aburro respondo preguntas, voy a estar todo el verano respondiendo asi que tener calma.


básicos del hilo, para evitar preguntas recurrentes
Tengo un LG desde hace 2 años. Se ha puesto a gotear por la ranura por donde sale el aire. De que puede ser señal eso? Gracias
runouri
ForoCoches: Miembro
#474
buenas shur
tengo una dudilla. Tengo un MXZ-3HA50VF con 2 splits conectado.
El que me lo vendió me dijo que no conectase los 2 aires l mismo tiempo que se podía quemar la unidad externa.
Esto es cierto? no hay mucha distancia en mi piso de los splits al compresor
jfv80
ForoCoches: Miembro
#475
Cita de runouri
buenas shur
tengo una dudilla. Tengo un MXZ-3HA50VF con 2 splits conectado.
El que me lo vendió me dijo que no conectase los 2 aires l mismo tiempo que se podía quemar la unidad externa.
Esto es cierto? no hay mucha distancia en mi piso de los splits al compresor
entonces para que cojones tiene 2 unidades, si no las puedes usar a la vez?
runouri
ForoCoches: Miembro
#476
Cita de jfv80
entonces para que cojones tiene 2 unidades, si no las puedes usar a la vez?
Le puedes conectar una tercera incluso.
Por lo que leído se ve que se divide la potencia y tardas más en enfriar, pero bueno, de eso a lo que me dijo el que vendía los aires


Según la etiqueta de la imagen 75311.jpg, tu máquina exterior es una Mitsubishi Electric MXZ-3HA50VF.


¡Vale, perfecto! Ahora que vemos las dos etiquetas de las unidades interiores que tienes puestas, la situación cambia por completo. Vamos a analizar qué tienes exactamente y cómo afecta a tu motor exterior.

Analizando las imágenes:

Habitación (f1f4182a-ce80-4282-87ab-f7faa82e5453): Tienes montada una MSZ-HR35VF (unas 3.000 frigorías / 3.5 kW).

Comedor (39f3882d-0f85-4072-8f40-5705961674bd): Tienes montada una MSZ-HR50VF (unas 4.300 frigorías / 5.0 kW).

El "problema" de la combinación actual
Tu unidad exterior (MXZ-3HA50VF) tiene una capacidad máxima nominal de 5.0 kW.

Si sumamos la potencia de lo que ya tienes instalado:

Habitaci
o
ˊ
n (3.5 kW)+Comedor (5.0 kW)=8.5 kW
El límite máximo de suma de potencias interiores simultáneas que permite este motor exterior según las tablas oficiales de Mitsubishi suele rondar los 8.5 kW o 9.0 kW como límite físico absoluto para arrancar.

¿Qué significa esto en la práctica?

Estás al límite de la capacidad del motor: Físicamente ya tienes conectados 8.5 kW de potencia interior a un motor de 5.0 kW.

Si enciendes las dos a la vez: El motor exterior dará todo lo que tiene (5.0 kW) y lo repartirá de forma proporcional. El comedor no enfriará a sus 5.0 kW y la habitación tampoco a sus 3.5 kW; ambas rendirán notablemente menos de su capacidad individual. Si las usas por separado (o solo para mantener la temperatura), funcionarán bien.
jfv80
ForoCoches: Miembro
#477
Cita de runouri
Le puedes conectar una tercera incluso.
Por lo que leído se ve que se divide la potencia y tardas más en enfriar, pero bueno, de eso a lo que me dijo el que vendía los aires


Según la etiqueta de la imagen 75311.jpg, tu máquina exterior es una Mitsubishi Electric MXZ-3HA50VF.


¡Vale, perfecto! Ahora que vemos las dos etiquetas de las unidades interiores que tienes puestas, la situación cambia por completo. Vamos a analizar qué tienes exactamente y cómo afecta a tu motor exterior.

Analizando las imágenes:

Habitación (f1f4182a-ce80-4282-87ab-f7faa82e5453): Tienes montada una MSZ-HR35VF (unas 3.000 frigorías / 3.5 kW).

Comedor (39f3882d-0f85-4072-8f40-5705961674bd): Tienes montada una MSZ-HR50VF (unas 4.300 frigorías / 5.0 kW).

El "problema" de la combinación actual
Tu unidad exterior (MXZ-3HA50VF) tiene una capacidad máxima nominal de 5.0 kW.

Si sumamos la potencia de lo que ya tienes instalado:

Habitaci
o
ˊ
n (3.5 kW)+Comedor (5.0 kW)=8.5 kW
El límite máximo de suma de potencias interiores simultáneas que permite este motor exterior según las tablas oficiales de Mitsubishi suele rondar los 8.5 kW o 9.0 kW como límite físico absoluto para arrancar.

¿Qué significa esto en la práctica?

Estás al límite de la capacidad del motor: Físicamente ya tienes conectados 8.5 kW de potencia interior a un motor de 5.0 kW.

Si enciendes las dos a la vez: El motor exterior dará todo lo que tiene (5.0 kW) y lo repartirá de forma proporcional. El comedor no enfriará a sus 5.0 kW y la habitación tampoco a sus 3.5 kW; ambas rendirán notablemente menos de su capacidad individual. Si las usas por separado (o solo para mantener la temperatura), funcionarán bien.


esos es Factor de simultaneidad, y la maquina va trabajar perfectamente.
soydechollos
ForoCoches: Usuario
#478
Cómo se limpia los de conductos? Una bomba en spray y función ventilador , además de los filtros , y las máquinas de fuera? Gracias!
V6Busso
ForoCoches: Miembro
#479
@jfv80: Que ves mejor para un piso grande en la última planta: Máquinas en fachada individuales, multisplit para las estancias, o una máquina grande instalada en la cubierta con multisplits, o refrigeracion por conductos?

Ampliando mi situación:
Es un piso de 120m2. Cinco estancias a climatizar que se pueden comunicar por tubos o conductos aprovechando el falso techo del pasillo.

Había pensado que, para no comerme espacio en cada uno de los balcones con las unidades exteriores, solicitar a la comunidad permiso para instalar la máquina en la cubierta, pasar todos los conductos por la ventilación de los baños/cocina o el desagüe de la cubierta... y aprovechar los falsos techos de los baños-cocina-pasillo para la instalación dentro de la casa.

Pero claro, aquí el que escribe es un ñapas y en mi cabeza todo suena espectacular. No se qué opinarás o que podrías recomendar para un flipado de la vida como yo
Brazuka
ForoCoches: Miembro
#480
El año pasado tuve un problema de falta de gas refrigerante. El casero trajo a su técnico chapucero, que le inyectó gas a la unidad exterior y todo bien a partir de ahí, pero entiendo que si estaba sin gas es que hay alguna fuga por pequeña que sea no? Me extrañó que no mirara nada más a fondo. Me jodería que se quedara sin gas de nuevo, no tenemos fácil acceso a la unidad precisamente y tener que estar molestando a los vecinos no me mola nada.