Aire Acondicionado en instalación "bifasica" 127/230 sin neutro

ShaneFalco
ForoCoches: Miembro
#1
Buenas a todos,

Ando en busca de un poco de sabiduría en electrotecnia. Mi suegro tiene en casa una instalación antigua trifásica 127/230V. Al parecer, en algún momento alguien se la "convirtió" en bifásica condenando el neutro en el diferencial y llevando a los magnetotérmicos 2 fases de 127 V para tener así 230 V en enchufes, por lo que no hay neutro en la instalación como tal

Ahora se ha decidido a instalar un aire acondicionado y me entran muchísimas dudas al pretender meterle dos conductores de 127V a un aparato de 2024. La vivienda lleva funcionando asó toda la vida, pero claro...

¿Alguien tiene experiencia con instalación así? ¿Funcionará el aire acondicionado mucho tiempo sin neutro y llegando tensión y corriente por dos conductores? ¿Si es así, cómo puede ser ?

Muchas gracias de antemano
El Padrino
ForoCoches: Mafioso
#2
Si necesitas neutro, puedes poner un trafo de 230v a 230v, o usar el neutro y poner un trafo de 127 a 230, todo depende de la instalación, lo que sepas hacer y quieras gastat
Montagnés
ForoCoches: Miembro
#3
Ya que te pones a instalar un equipo grande, llama a un electricista para que te adecue la instalación con neutro y tierra adecuados.
naghtan
ForoCoches: Miembro
#4
Dónde es eso? España?
3000GTVR4
ForoCoches: Miembro
#5
Te ha faltado decir: Saludos desde Ghana
ShaneFalco
ForoCoches: Miembro
#6
Cita de naghtan
Dónde es eso? España?
España, en Mallorca por lo visto es más frecuente de lo que se puede pensar en instalaciones aún existentes de 1960.
naghtan
ForoCoches: Miembro
#7
Cita de ShaneFalco
España, en Mallorca por lo visto es más frecuente de lo que se puede pensar en instalaciones aún existentes de 1960.
Pensaba que en España al estar conectado a Red Eléctrica Española todo era ya 240v, puede ser por ser una isla... Pero es raro...


Cuando lo soluciones cuenta que paso
xdabler
ForoCoches: Miembro
#8
Cita de naghtan
Pensaba que en España al estar conectado a Red Eléctrica Española todo era ya 240v, puede ser por ser una isla... Pero es raro...


Cuando lo soluciones cuenta que paso

Eso pasa en muchísimas casas por toda España, en instalaciones muy viejas que en su momento eran de 120 se hacia el apaño de poner dos fases en vez de fase y neutro y así se conseguían los 240v sin tener que cambiar la instalación. Y si desde ese entonces no se ha modernizado la instalación, así sigue.



Para el op, yo creo que no debería de haber problemas con eso, pero lo mejor es que le preguntes al instalador del aire o bien directamente a la marca del aire que vayas a instalar y actúas en consecuencia.
SolarNeron
ForoCoches: Usuario
#9
Cita de naghtan
Pensaba que en España al estar conectado a Red Eléctrica Española todo era ya 240v, puede ser por ser una isla... Pero es raro...


Cuando lo soluciones cuenta que paso
Quedan instalaciones así en muchas zonas, el usuario la mayoría de las veces ni lo sabe, lo se porque instalado fotovoltaica y en instalaciones de este tipo hay que cambiar la configuración del inversor. En el caso del Aire Acondicionado no creo que tenga ningún problema, al fin y al cabo para el equipo es una instalación de 230v igual que otra,
SolarNeron
ForoCoches: Usuario
#10
Por cierto se me olvidó que llamado a la distribuidora o a la comercializadora se puede pedir el cambio, en muchos casos son hacer cambios en, en otros un apequweña adaptación por parte de un electricista, ante cualquier duda mejor preguntar a un electricista de la zona.
peck
ForoCoches: Miembro
#11
Cita de ShaneFalco
Ahora se ha decidido a instalar un aire acondicionado y me entran muchísimas dudas al pretender meterle dos conductores de 127V a un aparato de 2024. La vivienda lleva funcionando asó toda la vida, pero claro...

¿Alguien tiene experiencia con instalación así? ¿Funcionará el aire acondicionado mucho tiempo sin neutro y llegando tensión y corriente por dos conductores? ¿Si es así, cómo puede ser ?
Yo en una casa tengo esa seudo-bifásica y tres AA, dos de ellos instalados hace 20 años (el tercero hubo que sustituirlo hace 5 años por otras razones, el "sustituto" también va bien)
ShaneFalco
ForoCoches: Miembro
#12
Cita de naghtan
Pensaba que en España al estar conectado a Red Eléctrica Española todo era ya 240v, puede ser por ser una isla... Pero es raro...


Cuando lo soluciones cuenta que paso
Solución, solución solo hay una: poner contador monofásico y boletín de instalación nuevo. Estaría la opción de meter transformadores y demás historias pero la solución es esa.


Mi suegro no está por la labor de cambiar todo el cableado rígido por flexible, adecuar secciones, subir cuadro a 1,4 m, cambiar todas las protecciones. Más la firma del boletín.


Por lo que el aire se va a montar con la instalación existente: dos fases a 127v para que lleguen 230v y una de ellas "haciendo de neutro". Por lo que he visto por ahí muchas viviendas están así y la cosa funciona sin problemas. Otra cosa es que se joda algo y que el fabricante se lave las manos por la instalación.
EnjuntotnujnE
HolaloH
#13
Va a funcionar igual
lWindsorl
ForoCoches: Miembro
#14
El aire va a funcionar igual, instalaciones a 127/220 hay por todos lados de España y la mayoría simplemente no tiene ni idea de que estan así
soykain
ForoCoches: Miembro
#15
como quedo la cosa? porque me encuentro en una situación parecida y he leído que en caso de problemas y tener que tirar de garantía podrían llegar a negártela por no tener la instalación que se especifica para su funcionamiento. Todos los vecinos tienen aires acondicionados instalados, así que entiendo que no habrá problemas en hacerlos funcionar, pero perder la garantía me jode mucho, en mi caso seria un aire acondicionado por conductos que no son baratos.
Bronsco
ForoCoches: Miembro
#16
Cita de soykain
como quedo la cosa? porque me encuentro en una situación parecida y he leído que en caso de problemas y tener que tirar de garantía podrían llegar a negártela por no tener la instalación que se especifica para su funcionamiento. Todos los vecinos tienen aires acondicionados instalados, así que entiendo que no habrá problemas en hacerlos funcionar, pero perder la garantía me jode mucho, en mi caso seria un aire acondicionado por conductos que no son baratos.


Como solucionaste el tema? Trngo la misma problemática con unos aires mitsubishi, los putos retrasados me lo han instalado sin ver que en bifasica no funcionan y ahora por falta de nuetro saltan. La solución que me dan es un transformador de 70kg que no me sale de los cojones poner.
yoko_c45
ForoCoches: Usuario
#17
Ya te digo, que funcionar va a funcionar igual, si hasta el diferencial funciona, así que no tienes problema.

Para seguir, deberías consultar a la distribuidora de la zona, lo normal es que ya tengan 230V y te puedan cambiar, es un poco lioso burocráticamente, porque el certificado de instalación ya no te valdría el antiguo y también tendrías que actualizar el contrato, pero fuera de eso no tiene mucha historia, eso suele pasar en cascos antiguas de las ciudades y zonas donde había industria que se mantenían esas tensiones. Es un problema para la distribuidora, xk tienen que seguir utilizando los transformadores b1 y b2, y ahora no son los normalizados, ese tipo de transformadores (salvo algún caso puntual) son tienen 7 bornas en BT, 3 fases de 400V, 3 de 230V y el neutro.

Yo me pondría en manos de un electricista, además si necesitas ampliar potencia es el momento, nuevo certificado de instalación, se cambian 4 hilos en el cuadro eléctrico y la distribuidora te conecta fuera la nueva tensión.

Y por fin dejáis todo correcto unos y otros.


Cita de Bronsco
Como solucionaste el tema? Trngo la misma problemática con unos aires mitsubishi, los putos retrasados me lo han instalado sin ver que en bifasica no funcionan y ahora por falta de nuetro saltan. La solución que me dan es un transformador de 70kg que no me sale de los cojones poner.
Y a que se debe el problema? que tensión tienes? porque bifásica la hay de 220v y 400V ? quien salta? a que tefieres con que salta? el diferencial, alguna protección del aire?.... Puedes indicar el modelo concreto?
Cletus Spuckle
No se pue
#18
Cita de Bronsco
Como solucionaste el tema? Trngo la misma problemática con unos aires mitsubishi, los putos retrasados me lo han instalado sin ver que en bifasica no funcionan y ahora por falta de nuetro saltan. La solución que me dan es un transformador de 70kg que no me sale de los cojones poner.
¿Como sabes que salta por eso? ¿Has probado a enchufarlos sin el cable de tierra a ver que hace?
Bronsco
ForoCoches: Miembro
#19
Cita de yoko_c45
Ya te digo, que funcionar va a funcionar igual, si hasta el diferencial funciona, así que no tienes problema.

Para seguir, deberías consultar a la distribuidora de la zona, lo normal es que ya tengan 230V y te puedan cambiar, es un poco lioso burocráticamente, porque el certificado de instalación ya no te valdría el antiguo y también tendrías que actualizar el contrato, pero fuera de eso no tiene mucha historia, eso suele pasar en cascos antiguas de las ciudades y zonas donde había industria que se mantenían esas tensiones. Es un problema para la distribuidora, xk tienen que seguir utilizando los transformadores b1 y b2, y ahora no son los normalizados, ese tipo de transformadores (salvo algún caso puntual) son tienen 7 bornas en BT, 3 fases de 400V, 3 de 230V y el neutro.

Yo me pondría en manos de un electricista, además si necesitas ampliar potencia es el momento, nuevo certificado de instalación, se cambian 4 hilos en el cuadro eléctrico y la distribuidora te conecta fuera la nueva tensión.

Y por fin dejáis todo correcto unos y otros.




Y a que se debe el problema? que tensión tienes? porque bifásica la hay de 220v y 400V ? quien salta? a que tefieres con que salta? el diferencial, alguna protección del aire?.... Puedes indicar el modelo concreto?
Bifasica de 220v (110+110), el sistema no tiene neutro. Las maquinas son muy modernas y al no detectar el neutro se paran o se “protegen”.


El constructor me ofrece meter un transformador Tk5inwa para poder generar un neutro y una linea monofasica para los aires, vamos 4-5.000€.


Justo hoy he llamado a la distribuidora y les he explicado la problemática y han flipado, me comentan que viviendo en el barrio de barcelona que vivo que con 120€ me cambian el cups y soluciono el problema y tengo monofasica en casa, que solo necesito el certificado eléctrico actualizado. Tan facil como eso? Dos personas distintas, comercializadora y distribuidora, me han dicho que esa era la solución y que en 15 dias lo tenia.


Mitsubishi Electric MXZ-2F53VF + MSZ-AY25VGKP + MSZ-AY50VGKP


Mitsubishi Electric MXZ-2F53VF + MSZ-AY25VGKP + MSZ-AY25VGKP

Cita de Cletus Spuckle
¿Como sabes que salta por eso? ¿Has probado a enchufarlos sin el cable de tierra a ver que hace?


La instalacion es antigua y no tiene tierra, dos entradas de 110v. Imagino que cuando la distribuidora me tenga que meter monofasica si que debere tener la tierra pero no el puto mamotreto de transformador.
tukioc
ForoCoches: Usuario
#20
Haces lo mejor, actualizar y pasar a tener tierra y neutro 👍👍
Valentino_Rossi
ForoCoches: Miembro
#21
Cita de naghtan
Pensaba que en España al estar conectado a Red Eléctrica Española todo era ya 240v, puede ser por ser una isla... Pero es raro...


Cuando lo soluciones cuenta que paso



todavia hay pueblos con bifasico.....
Cletus Spuckle
No se pue
#22
Cita de Bronsco
Bifasica de 220v (110+110), el sistema no tiene neutro. Las maquinas son muy modernas y al no detectar el neutro se paran o se “protegen”.

La instalacion es antigua y no tiene tierra, dos entradas de 110v. Imagino que cuando la distribuidora me tenga que meter monofasica si que debere tener la tierra pero no el puto mamotreto de transformador.
¿Cómo va a detectar la máquina que no hay neutro si el cable de tierra no está conectado? También podría detectar que la tierra no está conectada, pero me parece muy raro. Será por casas viejas sin tierra y con aires acondicionados modernos funcionando... De todas formas no me dedico a esto, me quedo por aquí a ver que te dicen y como acaba el problema.
Bronsco
ForoCoches: Miembro
#23
Cita de Cletus Spuckle
¿Cómo va a detectar la máquina que no hay neutro si el cable de tierra no está conectado? También podría detectar que la tierra no está conectada, pero me parece muy raro. Será por casas viejas sin tierra y con aires acondicionados modernos funcionando... De todas formas no me dedico a esto, me quedo por aquí a ver que te dicen y como acaba el problema.
Tampoco soy experto, juraria que era la falta de neutro o tierra, pero te garantizo que es lo que me dicen y investigando por internet he encontrado mas gente con problemáticas similares.

Cuando se contacta con la marca esta dice que se pierde la garantia si el sistema no esta perfecto.
Elrner
ForoCoches: Miembro
#24
Cita de Bronsco
Bifasica de 220v (110+110), el sistema no tiene neutro. Las maquinas son muy modernas y al no detectar el neutro se paran o se “protegen”.


El constructor me ofrece meter un transformador Tk5inwa para poder generar un neutro y una linea monofasica para los aires, vamos 4-5.000€.


Justo hoy he llamado a la distribuidora y les he explicado la problemática y han flipado, me comentan que viviendo en el barrio de barcelona que vivo que con 120€ me cambian el cups y soluciono el problema y tengo monofasica en casa, que solo necesito el certificado eléctrico actualizado. Tan facil como eso? Dos personas distintas, comercializadora y distribuidora, me han dicho que esa era la solución y que en 15 dias lo tenia.


Mitsubishi Electric MXZ-2F53VF + MSZ-AY25VGKP + MSZ-AY50VGKP


Mitsubishi Electric MXZ-2F53VF + MSZ-AY25VGKP + MSZ-AY25VGKP





La instalacion es antigua y no tiene tierra, dos entradas de 110v. Imagino que cuando la distribuidora me tenga que meter monofasica si que debere tener la tierra pero no el puto mamotreto de transformador.

Lo conseguiste? Fue tan sencillo como decía la distribuidora?