Me acabo de enterar de una cosa muy fuerte y quiero que me digáis TEMA MUY SERIO

Jericó
En Felizonia
#301
que fuerte que fuerte que fuerte
SimposioNonato
Forocoches Platinum™
#302
Cita de Señor Android
Bueno, tu te comes todo hasta los 30mA, que tampoco es poco.
Hay pérdidas de corriente hasta que llegue a ti. Y no toda la corriente te pasaría por el corazón que es lo mortal.
Maranganchon
ForoCoches: Miembro
#303
Cita de remetic
Lo pusieron. Está explicado más arriba or un shur
No se si entiendo lo que hace tu interruptor ¿Pulsas para comprobar el diferencial antes de ducharte o si te estas duchando y hay un problema sales corriendo y lo pulsas para no morir? Esta claro que con la roña que tiene no lo pulsas despues de ducharte pero es por asegurar.
macros_1793
ForoCoches: Miembro
#304
O fake, o tenia problemas de corazon. Pueden darle chispazos, pero para eso tiene que haber una derivacion bastante alta. Y eso no da para matar a una persona. En caso de ser verdad, se habria muerto casi con cualquier chispazo...

Fuente: hay un video del tio ese de domoelectra en el que resuelven una averia de esas mismas caracteristicas en una ducha



(vale que no son 230, pero es una tension alta. a mi me han dado chispazos de 230 y aqui estoy)

Fuente en el caso de que sea una bañera: los cazadores de mitos lo desmintieron con una tostadora
remetic
ForoCoches: Usuario
#305
Cita de Maranganchon
No se si entiendo lo que hace tu interruptor ¿Pulsas para comprobar el diferencial antes de ducharte o si te estas duchando y hay un problema sales corriendo y lo pulsas para no morir? Esta claro que con la roña que tiene no lo pulsas despues de ducharte pero es por asegurar.
Jajaja es un cuarto donde está el AA por conductos+ calentador, útiles de limpieza y restos de obra. El resto de la casa es así.

ristatas
ForoCoches: Usuario
#306
Sí dime...
Maranganchon
ForoCoches: Miembro
#307
Cita de remetic
Jajaja es un cuarto donde está el AA por conductos+ calentador, útiles de limpieza y restos de obra. El resto de la casa es así.

No se shur, aun no me has explicado que hace el interruptor ya se donde esta y tambien hay una foto de tu cuadro electrico por el hilo pero aun no se que hace y como te salva la vida.
SSWA
ForoCoches: Usuario
#308
Cita de jesusito
Instalación de tierra hecha mierda o ausente + térmicos del año la tarara, inoperativos + termo eléctrico con derivación a masa = desgracia.
Cita de SR.CUÑA
Tal cual acabas de explicar
Cuando me compré el piso el año pasado yo al tocar la columna de la ducha notaba algo eléctrico, como una especie de calambre floji. Era al mover mi mano arriba y abajo de la columna donde notaba más esa corriente. Pero era como un hormigueo


Llamé al electricista y por lo que entendí, había un cable extra de tierra en un enchufe del baño (abriero el enchufe donde conecto el secador)

Al quitar ese cable que llevaba las pequeñas fugas, se fueron los 30v que daba en la columna, y a veces dio incluso 60v. Y que de esta manera iría todo a tierra del edificio

Según me dijeron, se iba al cable del enchufe del baño porque era el camino más corto y que ahora irán al tierra del edificio





Tiene sentido esto?

Desde que hicieron eso no he notado ningún calambre más
pink_panther
ForoCoches: Usuario
#309
Recuerdo una época de niño que al tocar el grifo de la ducha, daba algo de calambre, poca cosa, pero se notaba.

Era una derivación eléctrica por un electrodomésticos y tuberias de cobre, según recuerdo. Evidentemente, asi estaba el cuadro electrico y la instalacion, de los años 60.
Zroshen
ForoCoches: Miembro
#310
Si la instalación está correctamente, es muy muy difícil
El problema son los termos de vecinos piratas etc.. que por ahorrarse 200€ en un termo y 30€ en un diferencial pueden llevarse a alguien por delante
Debería haber oca's domiciliarias cada 5 años , como en las empresas

En el lavabo de mi madre había 15 v entre tubería y tierra y me juego el pescuezo que era de algún termo de algún vecino porque la instalación era medio nueva y los electrodomésticos nuevos
Ianderson
ForoCoches: Miembro
#311
Cita de Gnothiseauton
Desconectas el calentador de agua? La mía va por gas y está en otra habitación. Entiendo que si saltan los plomos se bajaría no? Joder que mal cuerpo se me ha quedado… ahora justo que tengo que ducharme
Desconecto el calentador de agua del enchufe de corriente.


Y cuando alguna vez me lo he dejado encendido, 1 o 2 al año. Lo noto, seré raro pero lo noto.
davidgsanpablo
Optimista
#312
Lo dudo muchísimo por demigrante que sea la instalación.
Retrete!
VERGÜENZA MEZCLARLO TODO!
#313
Tiene que ir a tierra los tubos
S3rCh
ForoCoches: Miembro
#314
No se Ricardo...
gratis
⭐⭐⭐⭐⭐
#315
Qué tipo de dispositivo de seguridad se podría poner entre el calentador y el enchufe?
hugo94
ForoCoches: Miembro
#316
Cita de Arbonaida
Es muy muy poco probable pero es posible, soy experto en gas y poco en electricidad, pero si óleis a quemado, si da chispazos,... Sentido común y llamad a un electricista,seguro o alguien que entienda. Y no tocar nada mojado.
no salta el diferencial pro la toma de tierra???????????
remetic
ForoCoches: Usuario
#317
Cita de Maranganchon
No se shur, aun no me has explicado que hace el interruptor ya se donde esta y tambien hay una foto de tu cuadro electrico por el hilo pero aun no se que hace y como te salva la vida.
No hace nada. Lo explica un shur
hugo94
ForoCoches: Miembro
#318
Cita de Hondita CBF
sin toma de tierra?
creía que las bañeras y platos de ducha, iban con toma de tierra?? las tuberías metálicas no la llevan???
gratis
⭐⭐⭐⭐⭐
#319
Cita de brunomalone
todos los años muere gente así y no sólo por termos eléctricos, conocí un caso que tenía la instalación perfectamente pero vivía en un bajo de una zona bastante húmeda, algún vecino había metido su tierra a las tuberías del agua y un horno de pan cercano tenía una derivación rara, y por una suma de circunstancias la palmó. No recuerdo los detalles técnicos pero el hombre ya se había quejado de que le daba calambre a veces, incluso aunque se duchase con toda su instalación aislada de la red, y ningún electricista se lo solucionaba, porque encima era intermitente, unas de esas averías raras pero que pasan.
Hace un par de años murió un señor de eso, después de que el seguro fuera por su casa... De locos
Velao!
Miembro VIP ⭐
#320
Cita de Ianderson
Desconecto el calentador de agua del enchufe de corriente.


Y cuando alguna vez me lo he dejado encendido, 1 o 2 al año. Lo noto, seré raro pero lo noto.
Lo que notamos es que no estas bien de la cabeza..


Sin acritud shur
CharlyPower
ForoCoches: Miembro
#321
que un termo se joda es lo más común del mundo, si la palmaras porque te pilla en la ducha estaríamos hablando todos los días de varias noticias así
SEILL0
Linuxero
#322
Cita de remetic
yo lo tengo eléctrico muchos años, este es el segundo

yo puse un interruptor exterior para seguridad





Lo que no le has puesto nunca es un trapo encima para limpiarlo XD Que cabron jajajaja
martin213
Alex213
#323
Cita de gacude
Hoy me he enterado de una noticia que me ha dejado helado. Ha fallecido un hombre que llevaba un bar-restaurante al que yo de vez en cuando iba con un amigo mío que trabaja cerca.

El señor yo creo que no tenía ni 50 años, lo poquito que pude tratar con él se me veía agradable y trabajador… Una auténtica pena, le deseo que en paz descanse y le deseo lo mejor a sus seres queridos


El caso es que parece ser que ha muerto electrocutado mientras se duchaba, no es seguro que haya sido la causa de la defunción pero es lo más posible, probablemente fallaría el calentador eléctrico y eso sería lo que le acabaría costando la vida desgraciadamente… Es una auténtica lástima


Como me he quedado muy impactado por esto quería preguntaros si vosotros sabéis de alguien que haya perdido la vida en una circunstancia como esta o parecida… La verdad que desconocía esta causa de muerte y si cualquier termo eléctrico puede fallar podría haber sido cualquiera de nosotros… Es pensarlo y me quedo helado
Me se la historia de uno que tenia un aparato enchufado en el baño, al salir de la ducha con la humedad bestial que debia de tener, fue poner un pie en el suelo y adios.
Supersubaru
ForoCoches: Usuario
#324
Esto fue mucho peor
El hombre se quejaba de que la ducha daba calambre y saltaba el diferencial
El seguro le mandó un electricista que dijo que ya estaba solucionado.
Lo que hizo fue quitar o desconectar (disculpas, no se el término exacto) el diferencial y al no saltar éste el hombre murió electrocutado en la ducha.
A ver si encuentro la noticia
Pikardaken
ForoCoches: Usuario
#325
Es posible pero muy remoto, la electricidad busca el camino mas corto/menos resistencia y no creo que sea pasar por una persona en la ducha cuando la derivacion esta en el termo eléctrico.
Allez948
ForoCoches: Usuario
#326
Sitio para riesgo
ozne
ForoCoches: Miembro
#327
Cita de gacude
Hoy me he enterado de una noticia que me ha dejado helado. Ha fallecido un hombre que llevaba un bar-restaurante al que yo de vez en cuando iba con un amigo mío que trabaja cerca.

El señor yo creo que no tenía ni 50 años, lo poquito que pude tratar con él se me veía agradable y trabajador… Una auténtica pena, le deseo que en paz descanse y le deseo lo mejor a sus seres queridos


El caso es que parece ser que ha muerto electrocutado mientras se duchaba, no es seguro que haya sido la causa de la defunción pero es lo más posible, probablemente fallaría el calentador eléctrico y eso sería lo que le acabaría costando la vida desgraciadamente… Es una auténtica lástima


Como me he quedado muy impactado por esto quería preguntaros si vosotros sabéis de alguien que haya perdido la vida en una circunstancia como esta o parecida… La verdad que desconocía esta causa de muerte y si cualquier termo eléctrico puede fallar podría haber sido cualquiera de nosotros… Es pensarlo y me quedo helado
Cita de Arbonaida
Es muy muy poco probable pero es posible, soy experto en gas y poco en electricidad, pero si óleis a quemado, si da chispazos,... Sentido común y llamad a un electricista,seguro o alguien que entienda. Y no tocar nada mojado.
En algunas viviendas antiguamente no tenían la genial idea de poner la toma tierra en las propia instalación del agua. Suma que las tuberías eran de cobre o plomo.... Pues alguna derivación del calentador con una instalación de electricidad vieja para que no salte el electromagnetico y ese es un fatal resultado.


Hoy en día la mayoría de tuberías suelen hacerlas de plástico o material sintético. Además que está más que prohibido, los electricistas firma un boletín como que la instalación está OK. Además si quieres curarte en salud. Pulsa el boton T de test del electrónico si salta es que está todo correcto. En caso de derivación saltaría.
el_tonyo
ForoCoches: Usuario
#328
Si no tienes una instalación del año de María castaña o alguna ñapa mal hecha, si hay una derivación debe saltar el diferencial y no te pasaría nada.
Albertoshur85
HEY!HEY!HEY!
#329
A ver, puede pasar, pero tiene que ser un termo que de problemas, el instalador un chapuzas y una mala instalación eléctrica.

Hace poco, vi la noticia que en Palma había volado medio edificio por una explosión de gas. Al parecer querían cambiar una cocina de gas por una eléctrica, y para ahorrarse cuatro duros contrataron a un matado que no tenía ni idea...

Total, que todo voló por los aires...

Los accidentes pasan, si, pero también hay que ver todo lo que hay detrás....
jesusito
ForoCoches: Usuario
#330
Cita de SSWA
Cuando me compré el piso el año pasado yo al tocar la columna de la ducha notaba algo eléctrico, como una especie de calambre floji. Era al mover mi mano arriba y abajo de la columna donde notaba más esa corriente. Pero era como un hormigueo


Llamé al electricista y por lo que entendí, había un cable extra de tierra en un enchufe del baño (abriero el enchufe donde conecto el secador)

Al quitar ese cable que llevaba las pequeñas fugas, se fueron los 30v que daba en la columna, y a veces dio incluso 60v. Y que de esta manera iría todo a tierra del edificio

Según me dijeron, se iba al cable del enchufe del baño porque era el camino más corto y que ahora irán al tierra del edificio





Tiene sentido esto?

Desde que hicieron eso no he notado ningún calambre más
Es posible que tuvieras dos enchufes conectados en paralelo, y que si el enchufe donde ponías el secador tenia una derivación, o que la tuviera el propio secador (probaste si te pasaba sin conectar nada o conectando otro aparato?) y efectivamente el camino más corto fuese a través de alguna tubería o través tuyo en vez de seguir el cable de tierra hacia el otro enchufe.Y al dotar de su cable individual de tierra se haya solucionado.


Hay muchísimas trapacerías en las instalaciones eléctricas.
Pillate un comprobador de enchufes, que es muy barato y te aseguras de que cada enchufe tenga tierra y que fase, neutro y tierra estén donde deben. Y de paso, pruebas que el diferencial salte cuando hagas test.
Otra comprobación que puede parecer una tontería pero a veces es muy interesante, es comprobar que el cableado se corresponde con el magnetotermico que lo protege.
No sería la primera vez que ponen las tomas de corriente con hilo de 1,5 mm² (como ocurre en casa de mi suegra) pero que encima lo "protejan" con un térmico de 16A.
En ese caso o pasas los hilos a 2,5 mm², que sería lo correcto, o proteges con 10A y eres consciente de que no debes pasarte de 2.300W
← A General