¿Aire acondicionado/bomba de calor? ¿Cuál elegir? Volumen XVI

Fons1
ForoCoches: Usuario
#1501
Buenas
Conocéis algun instalador en Madrid ?

Quiero instalar un equipo de aire acondicionado 2x1 en un piso antiguo. La comunidad de propietarios no permite anclar la instalación directamente a la ventana, por lo que sería necesario realizar un recorrido de entre 6 y 10 metros aproximadamente.

La instalación consistiría en colocar un primer split en la primera habitación, recorrer unos 4 metros por el salón —ya sea por el balcón o por el interior— y continuar hasta la segunda habitación para instalar el segundo split.

Me gustaría saber si esta instalación es viable y qué opciones recomendarían para realizar el recorrido de la forma más estética.
Gracias!
skan
ForoCoches: Miembro
#1502
Cita de Kappo12
Los Daitsu son Midea, le ponen la pegatina y los distribuyen como marca independiente, como hacen infinidad de marcas.

En esos rango de precios puede poner la marca que quieras que todas han salido de Midea/Gree, no te ofusques en un modelo concreto, mira precio e ya.
OK gracias.
Entonces creo que pillaré el Daitsu Artic Pro DS-12KZ-2
La alternativa era el Midea Xtreme Heat 12K, pero es más caro.
O pagar más por un Mitsubishi o un Fujitsu.
Kappo12
ForoCoches: Miembro
#1503
Cita de skan
OK gracias.
Entonces creo que pillaré el Daitsu Artic Pro DS-12KZ-2
La alternativa era el Midea Xtreme Heat 12K, pero es más caro.
O pagar más por un Mitsubishi o un Fujitsu.
Es que no hay color. De ahí la diferencia de precio.
skan
ForoCoches: Miembro
#1504
Cita de Kappo12
Es que no hay color. De ahí la diferencia de precio.
El problema es que son mucho más caras.

En el piso alquilado donde estoy hay un Fujitsu y hace un ruido horroroso, supongo que será porque ya tiene unos años.

¿Entonces Daitsu es igual de malo que cualquier marca blanca?
junillo
ForoCoches: Miembro
#1505
Cita de Vision
Tendré entonces 2 enchufes conectados? Uno de la máquina y otro del split?

Supongo que unirán ambos a la misma toma, usando un solo enchufe

La corriente solo va a la unidad exterior.


SLSD
junillo
ForoCoches: Miembro
#1506
Cita de skan
Buenas.

¿Recomendáis comprar un AC online con alguna oferta (por ejemplo un Daitsu de 3000 frigorías) y luego contratar a algún instalador buscándolo a través de webs como Hogami?
¿O me quedaré con el AC y no conseguiré a nadie para instalarlo?
Sería para la zona de Valencia.

En el primer post lo explico.
No a la compra online y que cada vez somos menos los que montamos este tipo maquinas por muchos motivos.


SLSD
junillo
ForoCoches: Miembro
#1507
Cita de mike1981
alguna recomendación de maquina o instalador para un split que irá en el salón unos 54m2 aprox, orientación oeste, planta 7 de 15 en Madrid ciudad?

Fujitsu KL o KM 24.
O Mitusibishi HR 71.


SLSD
junillo
ForoCoches: Miembro
#1508
Cita de skan
El problema es que no conozco a ninguno por referencias cercanas. Y si pregunto seguro que de todos hay quejas.

Otra cosa. ¿Qué tal es la marca Midea? ¿Es igual de buena que Daitsu?

Midea y Daitsu, como te dicen, son exactamente lo mismo.


SLS
D
junillo
ForoCoches: Miembro
#1509
Cita de Fons1
Buenas
Conocéis algun instalador en Madrid ?

Quiero instalar un equipo de aire acondicionado 2x1 en un piso antiguo. La comunidad de propietarios no permite anclar la instalación directamente a la ventana, por lo que sería necesario realizar un recorrido de entre 6 y 10 metros aproximadamente.

La instalación consistiría en colocar un primer split en la primera habitación, recorrer unos 4 metros por el salón —ya sea por el balcón o por el interior— y continuar hasta la segunda habitación para instalar el segundo split.

Me gustaría saber si esta instalación es viable y qué opciones recomendarían para realizar el recorrido de la forma más estética.
Gracias!

Todo es posible.


Se puede hacer todo, lo que hay que tener en cuenta los desagües.
Si no hay cerca o no se pueden llevar para conectar a algun sitio, te queda la opcion de las bombas de condensados...o una garrafa en el suelo.


En este caso, se podrian llevar las instalaciones por el techo con una canaleta.


SLSD
junillo
ForoCoches: Miembro
#1510
Cita de skan
El problema es que son mucho más caras.

En el piso alquilado donde estoy hay un Fujitsu y hace un ruido horroroso, supongo que será porque ya tiene unos años.

¿Entonces Daitsu es igual de malo que cualquier marca blanca?

Si no se les hace el mantenimiento que toca, todo acaba destrozandose con el paso del tiempo.
DA igual el aire que montes o el coche que lleves.
Si lo maltratas, todo acaba roto.


Y si, las maquinas antiguas hacian mucho ruido.


No hay color entre las "buenas" y el resto.
En todo, rendimiento, consumo, ruido....las otras ganan en precio.


Una cosa son las marcas blancas y otras son las gamas medias.


Como gama media, Daitsu es igual de valida que Kosner, Gree, Midea, Eas electric, Jhonson...basicamente, porque son las mismas.


SLS
D
JJBlasco
ForoCoches: Miembro
#1511
Cita de junillo
Si, son las gamas de entrada de ambas marcas

Y si, siempre es mas caro ya que por internet compras al distribuidor directamente.
PEro tiene sus riesgos y problemas.

SLSD
Gracias.




Otra duda la unidad exterior tiene que ir si o si en la pared señalada en rojo (1,20 m), ¿dónde sería la mejor ubicación directamente en esa pared?







o en la otra? posición azul o la roja. la azul sería el centro más o menos de la pared y en rojo no haría falta canaleta.


O sí, lo mejor sería en esta pared donde está el armario la posición azul?


Voy a instalar falso techo y que daría la parte de abajo del splir y la superior del armario con unos treinta 32 centímetros de hueco. ¿hay algún problema? o orientando las lamas hacia arriba solucionado?
junillo
ForoCoches: Miembro
#1512
Cita de JJBlasco
Gracias.




Otra duda la unidad exterior tiene que ir si o si en la pared señalada en rojo (1,20 m), ¿dónde sería la mejor ubicación directamente en esa pared?







o en la otra? posición azul o la roja. la azul sería el centro más o menos de la pared y en rojo no haría falta canaleta.


O sí, lo mejor sería en esta pared donde está el armario la posición azul?


Voy a instalar falso techo y que daría la parte de abajo del splir y la superior del armario con unos treinta 32 centímetros de hueco. ¿hay algún problema? o orientando las lamas hacia arriba solucionado?



No entiendo bien tu primera pregunta....


La unidad exterior es por fuera...te refieres a esa?
Da igual donde la instalaes.
Arriba o abajo....
Donde sea mas accesible por los tecnicos para que, en caso de averia, no sea mas cara...y no moleste...claro.
Ahi hay que encontrar el "compromiso" entre estetica y practica.


Tu segunda pregunta me hace pensar que estas hablando de la unidad interior.
Y supongo que la primera tambien.
La maquina ha de tener un minimo de tuberia para funcionar (suele ser 3m, pero si hay algo menos no pasa nada)
Yo le doy una vuelta por detras y suelo hacer algo mas de 2metros.
Y si, en la parte roja, se veria un poco de canaleta.
Minimo, pero un poco.


La posicion ideal es donde no de directamente el flujo del aire donde estamos.
En una habitacion es mas facil ya que suele haber una posicion fija
En un comedor puede haber sofa y mesa de comedor.
En este caso, si ha de dar a alguno, lo mejor es a la mesa, que se pasa menos tiempo....o no....eso ya depende de cada uno.
PEro lo pongas donde lo pongas, enfriara igual la habitacion
La posicion le da igual al aire.


Yo no pondria nada debajo del split....a no ser que sea a una buena distancia...digamos 1m.
Ya que, en invierno. hemos de tirar el aire hacia abajo.
Si pones algo tan cerca, habra efecto rebote
Parte del aire rebotara en el armario y puede crear turbulencias que impida que el flujo del aire sea limpio.
Y la maquina tragar su propio aire...y no funcionara correctamente.


Siempre se puede mover la pala un poco hacia arriba...pero cuanto mas abajo mejor.
O mejor dicho, la pala ha de apuntar hacia el rodapie que tenga en la pared de enfrente....mas o menos


SLSD




SLSD
kotseli
ForoCoches: Usuario
#1513
Buenas, yo estoy con una duda entre dos modelos. Tenía ya decidida marca y potencia. Pero dentro de esto dudaba entre la opción A (alta gama) y opción B (gama media).

El dilema está en que en un principio el A es gama más alta y por tanto más silencioso. Y mirando la tabla comparativa (captura abajo) sus niveles sonoros son más bajos que la opción B. Sin embargo luego se puede ver que corresponden también a caudales de aire mucho más bajos. Con lo que realmente a igualdad de caudal de aire de la opción A parece que hace más ruido que el de la opción B.


Entonces me surgen las siguientes dudas:


1) Eso quiere decir que en la práctica la opción A acaba siendo más ruidoso ya que para mantener el cuarto igual de frío tiene que echar el mismo aire o simplemente con menos aire enfría igual porque es un aire mucho mas frio?


2) Esas 3600 frigorías a qué caudal de aire corresponderán?


3) Si la habitación se calienta constantemente (es una azotea plana muy mal aislada) es mejor un aparato que te mueva mucho aire? (opción B en este caso)


Esto está sacado del apartado de "Especificaciones técnicas" de los modelos. A la izquierda el modelo B (gama media) y a la derecha el A (gama alta)

Eulers
Hola
#1514
Conoceis algun modelo con la unidad exterior compacta o mas pequeña de lo habitual? Seria para climatizar un despacho de unos 10 m2 asi que no necesito potencia
JJBlasco
ForoCoches: Miembro
#1515
Cita de junillo
No entiendo bien tu primera pregunta....


La unidad exterior es por fuera...te refieres a esa?
Da igual donde la instalaes.
Arriba o abajo....
Donde sea mas accesible por los tecnicos para que, en caso de averia, no sea mas cara...y no moleste...claro.
Ahi hay que encontrar el "compromiso" entre estetica y practica.


Tu segunda pregunta me hace pensar que estas hablando de la unidad interior.
Y supongo que la primera tambien.
La maquina ha de tener un minimo de tuberia para funcionar (suele ser 3m, pero si hay algo menos no pasa nada)
Yo le doy una vuelta por detras y suelo hacer algo mas de 2metros.
Y si, en la parte roja, se veria un poco de canaleta.
Minimo, pero un poco.


La posicion ideal es donde no de directamente el flujo del aire donde estamos.
En una habitacion es mas facil ya que suele haber una posicion fija
En un comedor puede haber sofa y mesa de comedor.
En este caso, si ha de dar a alguno, lo mejor es a la mesa, que se pasa menos tiempo....o no....eso ya depende de cada uno.
PEro lo pongas donde lo pongas, enfriara igual la habitacion
La posicion le da igual al aire.


Yo no pondria nada debajo del split....a no ser que sea a una buena distancia...digamos 1m.
Ya que, en invierno. hemos de tirar el aire hacia abajo.
Si pones algo tan cerca, habra efecto rebote
Parte del aire rebotara en el armario y puede crear turbulencias que impida que el flujo del aire sea limpio.
Y la maquina tragar su propio aire...y no funcionara correctamente.


Siempre se puede mover la pala un poco hacia arriba...pero cuanto mas abajo mejor.
O mejor dicho, la pala ha de apuntar hacia el rodapie que tenga en la pared de enfrente....mas o menos


SLSD




SLSD




SÍ, en la primera foto me refería a la máquina exterior la pondré abajo para que sea más accesible la hora de montar y mantenimiento.


La mesa prácticamente no la usamos, usamos más la pequeña elevable que está delante del sofá. o sea que lo ideal sería en la misma pared, que estaría la unidad exterior (a la derecha de la balconera)
o en la otra pared pero justo encima de la mesa(segunda foto lo que he marcado en rojo?
Serzox
ForoCoches: Usuario
#1516
Cita de junillo
A mi personalmente me gusta mas la AY.

Lo ideal seria no colocar la maquina encima de ninguna de esos dos sitios.
Si estas mucho en el escritorio, te molestara el aire.
Y en la cama estamos muchas horas.

Si no hay otro lugar donde ubicarlo, ya que en estancias tan pequeñas es complicado, mira de colocarlo encima del lugar donde pases menos horas....por ejemplo.
Sino, un buen sitio es a los pies de la cama....que no sople en la cara....

SLSD
Gracias, Junillo!


Los técnicos me han planteado a elegir entre el Mitsubishi AP15VGK o el Daikin TXM20A.


Considerando que la habitación es bastante pequeña, de unos 6-7 metros cuadrados a lo sumo, ¿cuál elegirías tú? El Daikin es 80 euros más caro.


Gracias
junillo
ForoCoches: Miembro
#1517
Cita de kotseli
Buenas, yo estoy con una duda entre dos modelos. Tenía ya decidida marca y potencia. Pero dentro de esto dudaba entre la opción A (alta gama) y opción B (gama media).

El dilema está en que en un principio el A es gama más alta y por tanto más silencioso. Y mirando la tabla comparativa (captura abajo) sus niveles sonoros son más bajos que la opción B. Sin embargo luego se puede ver que corresponden también a caudales de aire mucho más bajos. Con lo que realmente a igualdad de caudal de aire de la opción A parece que hace más ruido que el de la opción B.


Entonces me surgen las siguientes dudas:


1) Eso quiere decir que en la práctica la opción A acaba siendo más ruidoso ya que para mantener el cuarto igual de frío tiene que echar el mismo aire o simplemente con menos aire enfría igual porque es un aire mucho mas frio?


2) Esas 3600 frigorías a qué caudal de aire corresponderán?


3) Si la habitación se calienta constantemente (es una azotea plana muy mal aislada) es mejor un aparato que te mueva mucho aire? (opción B en este caso)


Esto está sacado del apartado de "Especificaciones técnicas" de los modelos. A la izquierda el modelo B (gama media) y a la derecha el A (gama alta)


La gama AY tiene un mejor diseño, una pala diferente, un motor de aire diferente...en definitiva, tiene mejores componentes y mejor rendimiento.
Asi que, consigue las mismas prestaciones (frigorias-Kcal/h) moviendo menos aire.


Podemos comprarlo a un coche.
El hecho que consuma menos no implica que corra menos...sino que es mas eficiente


SLSD
junillo
ForoCoches: Miembro
#1518
Cita de Eulers
Conoceis algun modelo con la unidad exterior compacta o mas pequeña de lo habitual? Seria para climatizar un despacho de unos 10 m2 asi que no necesito potencia

MAs pequeña de lo habitual?
Dependera de lo que consideres habitual.


Que medidas necesitas?


SLSD
junillo
ForoCoches: Miembro
#1519
Cita de Serzox
Gracias, Junillo!


Los técnicos me han planteado a elegir entre el Mitsubishi AP15VGK o el Daikin TXM20A.


Considerando que la habitación es bastante pequeña, de unos 6-7 metros cuadrados a lo sumo, ¿cuál elegirías tú? El Daikin es 80 euros más caro.


Gracias

La mitsubishi
Que tambien esta en 20 si te hace falta


SLSD
Eulers
Hola
#1520
Cita de junillo
MAs pequeña de lo habitual?
Dependera de lo que consideres habitual.


Que medidas necesitas?


SLSD
No necesito medida concreta, me refiero a que si todas tienen un estandar… si habria algun modelo de alguna marca con las medidas mas compactas.
junillo
ForoCoches: Miembro
#1521
Cita de Eulers
No necesito medida concreta, me refiero a que si todas tienen un estandar… si habria algun modelo de alguna marca con las medidas mas compactas.
No hay una medida estandar.
Pero todas son mas o menos aproximadas.
Al fin y al cabo, la tecnologia es la tecnologia....

Pueden diferenciar de pocos cm....

SLSD
Serzox
ForoCoches: Usuario
#1522
Cita de junillo
La mitsubishi
Que tambien esta en 20 si te hace falta


SLSD
¡Gracias! Bueno, yo creo que la AY15VGK (que antes puse AP) estará mejor dimensionada que una de 20 para una habitación tan pequeña, ¿no?
Correita
ForoCoches: Miembro
#1523
buenas @junillo por tener una base estoy mirando estas dos opciones para una buhardilla de 30 m2 y un salon de 21:

https://www.climamania.com/aire-acon...kn-kn-50w.html


https://www.climamania.com/aire-acon...2535e50vf.html


q te parecen? muchas gracias de antemano
junillo
ForoCoches: Miembro
#1524
Cita de Serzox
¡Gracias! Bueno, yo creo que la AY15VGK (que antes puse AP) estará mejor dimensionada que una de 20 para una habitación tan pequeña, ¿no?

Depende...de lo que haya en la habitacion.
De si le da el sol
De si es ultima planta
De si se hace mas vida de dia (carga solar) o de noche....


SLSD
junillo
ForoCoches: Miembro
#1525
Cita de Correita
buenas @junillo por tener una base estoy mirando estas dos opciones para una buhardilla de 30 m2 y un salon de 21:

https://www.climamania.com/aire-acon...kn-kn-50w.html


https://www.climamania.com/aire-acon...2535e50vf.html


q te parecen? muchas gracias de antemano

La 35 me parece pequeña para la buhardilla.
Que tendra mucha carga solar ya que supongo que sera ultima planta con techo a sol.


Ya por metros, la 35 se queda pequeña.
Deberias ir minimo a por la 42.
Y digo minimo.
Del mismo modo, la 25 es pequeña para el salon de 21.
Aqui si has de montar la 35


La combinacion de 42+35, practicamente descarta el 2x1.
Ya que creo que no se le puede meter esa combinacion a ninguna de las dos.
Yo te recomendaria, si tienes sitio, ponerlas individuales.


SLSD


SLSD
Correita
ForoCoches: Miembro
#1526
Cita de junillo
La 35 me parece pequeña para la buhardilla.
Que tendra mucha carga solar ya que supongo que sera ultima planta con techo a sol.


Ya por metros, la 35 se queda pequeña.
Deberias ir minimo a por la 42.
Y digo minimo.
Del mismo modo, la 25 es pequeña para el salon de 21.
Aqui si has de montar la 35


La combinacion de 42+35, practicamente descarta el 2x1.
Ya que creo que no se le puede meter esa combinacion a ninguna de las dos.
Yo te recomendaria, si tienes sitio, ponerlas individuales.


SLSD


SLSD
individuales x espacio imposible, cosas de vivir en un sitio donde manda patrimonio mas q los que vivimos aqui, entonces q me recomiendas? gracias de nuevo
lakayo delpayo
Defend Europe
#1527
Cita de junillo
El instalador instala el aire acondicionado.
Y te llevara la corriente al enchufe mas cercano.

Si tienes problemas con la electricidad en casa, al que tienes que llamar es al electricista.

Nosotros no podemos modificar instalaciones de casas ni tocar cuadros electricos.

OJO, eso no significa que no sepamos.
Es que no podemos ni debemos hacerlo.

SLSD
Perdona, no entiendo bien que quieres decir con que el instalador llevara la corriente al enchufe mas cercano. ¿La conexión la hacéis con un macho schuko a una base hembra? ¿El cliente pierde un enchufe en la habitación?


Con los precios de instalación que estoy viendo en el post no me parecería que fuera un trabajo muy profesional la verdad.


Saludos.
Serzox
ForoCoches: Usuario
#1528
Cita de junillo
Depende...de lo que haya en la habitacion.
De si le da el sol
De si es ultima planta
De si se hace mas vida de dia (carga solar) o de noche....


SLSD
Buenas de nuevo!!!

Te aporto un poco más de contexto, disculpa.

Espacio: 5,82 m² de suelo (3,01 m × 1,93 m), 2,70 m de altura y un volumen de 15,73 m³.

Carga térmica: Es una planta intermedia (un tercero, no azotea). Tiene orientación sur pero no le da apenas el sol ni entra casi calor por la ventana. Además, tiene un armario grande que reduce el aire a enfriar y está pendiente la instalación de aislamiento SATE en la fachada.

Unidad exterior: Va a una fachada interior, por lo que busco el motor más pequeño y compacto posible.

Vida: sobre todo de noche, pero dependerá del día.

Gracias!!!!!
TheSanguinor
ACTUAL HAMMER
#1529
Tengo dos habitaciones enanas y un salón de unos 25-30m pero que encima es abierto a una escalera y a cocina y a otro cuarto pequeño.


Había pensado un 35 en salón ya que solo vamos a poner el aire de uvas a peras, en verano un rato de tarde-noche.

En los cuartos dos de 25, siendo que prácticamente solo se usará el frío en un cuarto y en verano. Durante todo el día.

Tengo mirado dos fujistu KN 25 y uno 35 por entre 500 y 570 cada, pero para el cuarto que apenas se usará puedo usar uno Haier de segunda mano de un familiar que solo da frío y que según dice un profesional desmontó y guardó el gas. Por 150 euros lo dej, no sé el modelo y tiene 4 años de uso.
kotseli
ForoCoches: Usuario
#1530
Cita de junillo
La gama AY tiene un mejor diseño, una pala diferente, un motor de aire diferente...en definitiva, tiene mejores componentes y mejor rendimiento.
Asi que, consigue las mismas prestaciones (frigorias-Kcal/h) moviendo menos aire.


Podemos comprarlo a un coche.
El hecho que consuma menos no implica que corra menos...sino que es mas eficiente


SLSD
Gracias shur

Y tengo otra duda, relacionada ahora con la potencia

La habitación es pequeña (10 m2). Pero tiene 2 problemas:

1) Encima hay una azotea con aislamiento pésimo. De forma que en verano está el cuarto constantemente a 35 grados
2) Querría tener capacidad para bajar la temperatura no a 25 grados, sino idealmente a 18-20 grados

Entonces en esta caso creo que todas las calculadoras BTU se quedan muy cortas, y debería sobredimensionar bastante

Ahora bien la duda es si con 4.2 kW (3600 frigorías) iría bien o mejor ir a 5.0 kW (4300 frigorías) para asegurar. Las respectivas mínimas son 1.1kW y 1.3kW por si el dato es relevante
← A Electrónica / Informática