¿Aire acondicionado/bomba de calor? ¿Cuál elegir? Volumen XVI

Tema Cerrado
junillo
ForoCoches: Miembro
#1771
Cita de jordi_clio
Que opináis sobre poner un split interior encima de una ventana? recomendable? no recomendable? sería una ventana en la que no tengo cortina colocada, pero claro, imagino que nunca podría poner cortinas en esa habitación...

No hay nada que lo impida....en todo caso, puede haber problemas para hacer el agujero si, como tiene que ser, hay una vigueta encima de la ventana y no hay distancia suficiente para colocar la maquina algo por encima de la ventana.


Pero como digo, dependera de la medida de la pared de encima de la ventana.


SLSD
junillo
ForoCoches: Miembro
#1772
Cita de naranjaMecanica
Buenas shurs!
Cuántas frigorías meterías en un aire acondicionado tipo split para una buhardilla de 35 metros cuadrados en la que hace mucho calor, se llegan a temperaturas de 35°

Gracias!

Si no hay buen aislamiento, iria a por la 4500
Si vas a buenas marcas, tienes las 3750fr disponibles.
Que puede ser una opcion viable.


SLSD
naranjaMecanica
ForoCoches: Miembro
#1773
Cita de junillo
Si no hay buen aislamiento, iria a por la 4500
Si vas a buenas marcas, tienes las 3750fr disponibles.
Que puede ser una opcion viable.


SLSD
Genial shur! Muchas gracias!

El aislamiento es una mierda, llamé a una empresa de esas que insuflan aislante y no podían hacer nada porque hay muy poco hueco. Además tengo dos velux, que les puse toldo y cortinas, pero no hacen gran cosa. Muchas gracias por tu respuesta.
junillo
ForoCoches: Miembro
#1774
Cita de naranjaMecanica
Genial shur! Muchas gracias!

El aislamiento es una mierda, llamé a una empresa de esas que insuflan aislante y no podían hacer nada porque hay muy poco hueco. Además tengo dos velux, que les puse toldo y cortinas, pero no hacen gran cosa. Muchas gracias por tu respuesta.

Pues no te la juegues.


ves por la 50


SLSD
powervtec
Me against the world
#1775
Cita de naranjaMecanica
Muchas gracias shur por contestar!
Por lo que veo son 3k frigorías. ¿Lo ves suficiente o tal vez subirías a 4k?
Pues fíjate lo que te digo que yo subiría a 4.000 frigorias, a ver, yo es que soy muy burro, nunca me he quedado falta potencia, pero es que yo ni bajo las persianas cuando hace más calor ni nada, encima tampoco tengo cerrada la puerta del todo, por lo que el aire se está escapando, poco, pero se escapa de la habitación, y aún así en un rato está la habitación a 25º, y aquí en verano es normal ver el termómetro a 32-35º dentro de la habitación, por que lo controlo
lagart00
ForoCoches: Miembro
#1776
Buenas tengo un aire inverter fujitsu ASY35UI-LLCE, no se supone que debería trabajar constantemente el compresor a bajas revoluciones para mantener la temperatura? El mío tiene Paros y arrancadas cada 5 minutos,el compresor no arranca máxima potencia pero está parando y arrancando constantemente! Lo curioso es que tengo 2 aparatos y los 2 funcionan exactamente igual!
junillo
ForoCoches: Miembro
#1777
Esa maquina tiene unos años.
Y el inverter no esta "tan pulido" como en las maquinas modernas.


El funcionamiento depende en gran factor de las temperaturas tanto interiores como exteriores.
A la estancia y sus dimensiones, a la temperatura que tengas seleccionada en el mando....


Si la maquina esta bien calculada en potencia, habra dias que funcionara bien.
Si la pones a 24/25 grados en el mando, es normal que se pare estando a 29/30 el ambiente....
No le cuesta trabajo llegar.
En cambio, los dias de 35 grados, mantendra mejor la temperatura y no se parara o no lo hara tanto....


La maquina tiene una potencia minima de funcionamiento.
De ahi no puede bajar.
Eso no implica que pueda parar porque, como digo, depende de muchos factores.


SLSD
jorlopgil
ForoCoches: Miembro
#1778
Cita de junillo
Daitsu es una gama media, por asi decirlo.
Marca china renombrada


Nosotros la montamos cuando alguien nos pide "algo mas barato"


Lejos de Mitsubishi o Fujitsu/General.


En ese tipo de maquinas lo mejor es no escatimar.
Lo agradeces a la larga...
Donde montas un Fujitsu, probablemente montaras 1,5 o 2 Daitsus



SLSD
se que ha pasado unos dias pero, que recomendarías entonces para mi caso? Resumo: piso nuevo 84m2 con preinstalacion conductos, la unidad exterior iría en el tekado del edificio.
junillo
ForoCoches: Miembro
#1779
Cita de jorlopgil
se que ha pasado unos dias pero, que recomendarías entonces para mi caso? Resumo: piso nuevo 84m2 con preinstalacion conductos, la unidad exterior iría en el tekado del edificio.

Dependiendo de la tirada en vertical que haya hasta tu terrado.....
Y dependiendo de los m2 que se vayan a climatizar.


Respecto a marcas, Fujitsu/General, Mitusubishi electric y/o Daikin


SLSD
jorlopgil
ForoCoches: Miembro
#1780
Cita de junillo
Dependiendo de la tirada en vertical que haya hasta tu terrado.....
Y dependiendo de los m2 que se vayan a climatizar.


Respecto a marcas, Fujitsu/General, Mitusubishi electric y/o Daikin


SLSD
La tirada creo recordar que eran unos 25 30 metros, y los metros climatizables alrededor de 70m2
desdas80
ForoCoches: Miembro
#1781
Voy a poner en casa 2 de 3,5 y uno de 4,2. El tema es quitarme el gasoil de encima. Por dimensiones de los splits, e tengo que ceñir a estas dos gamas, Toshiba Seiya+ y Mitsubishi HR. Cual recomendáis?

Veo que Mitsubitsi tiene muy buena aceptación aquí, pero es el modelo mas básico de la marca.

Una pregunta, más allá de las instalaciones, que cada una es distinta. Los instaladores a cuanto suelen cobrarte las máquinas? A precio de lo que se ve en Internet o te la infla más?
junillo
ForoCoches: Miembro
#1782
Cita de jorlopgil
La tirada creo recordar que eran unos 25 30 metros, y los metros climatizables alrededor de 70m2

En vertical 30m?


Si es asi, se limita mucho la maquinaria a montar...y habra que optar por una Mitsubishi electric Power inverter o standart inverter por ejemplo.
Que aceptan 30m de tirada en vertical y algo mas para el resto de tirada.


Para 70m2, se puede mirar una 80.
Pero esta solo la fabrica Fujitsu/General.
https://www.eurofred.com/es/conducto...os/p/3NGF89845
Esa por ejemplo.
Sino, hay que pasar a la 100.
Que si hay mas opciones.


SLSD
junillo
ForoCoches: Miembro
#1783
Cita de desdas80
Voy a poner en casa 2 de 3,5 y uno de 4,2. El tema es quitarme el gasoil de encima. Por dimensiones de los splits, e tengo que ceñir a estas dos gamas, Toshiba Seiya+ y Mitsubishi HR. Cual recomendáis?

Veo que Mitsubitsi tiene muy buena aceptación aquí, pero es el modelo mas básico de la marca.

Una pregunta, más allá de las instalaciones, que cada una es distinta. Los instaladores a cuanto suelen cobrarte las máquinas? A precio de lo que se ve en Internet o te la infla más?

Los precios de internet, en su mayoria, son precios de distribuidor.
Luego suelen inflar con transportes o puedes verte con problemas a la hora de montarlas ya que nadie se hace cargo de los problemas
Tema que explico en el primer post del hilo.


En internet ves precios de todo.
Desde distribuidores directamente a precios de venta en tienda "normal"
Que siempre sera algo mas caro.


Te recomiendo acudir a un profesional directamente.
El se hara cargo de todo.
Maquina e instalacion.
POrque como tengas un problema en una de internet.....


Prefiero la Mitsubishi HR.
Y antes, casi que la Fujitsu KN
O a la par.....


SLSD
jorlopgil
ForoCoches: Miembro
#1784
Cita de junillo
En vertical 30m?


Si es asi, se limita mucho la maquinaria a montar...y habra que optar por una Mitsubishi electric Power inverter o standart inverter por ejemplo.
Que aceptan 30m de tirada en vertical y algo mas para el resto de tirada.


Para 70m2, se puede mirar una 80.
Pero esta solo la fabrica Fujitsu/General.
https://www.eurofred.com/es/conducto...os/p/3NGF89845
Esa por ejemplo.
Sino, hay que pasar a la 100.
Que si hay mas opciones.


SLSD
no, en vertical serán 10 metros, pero también otros 15- 20 en horizontal. Algún vendedor/instalador por la zona de Zaragoza que recomiendes?
superbit
.......
#1785
En un edificio nuevo si uno quiere poner aire acondicionado sabéis si hay algún tipo de preinstalación por ley/norma para ponerlo en la azotea del tejado o es como en cualquier otro que hay que buscarse la vida y ponerlo en fachada o patio?
desdas80
ForoCoches: Miembro
#1786
Cita de junillo
Los precios de internet, en su mayoria, son precios de distribuidor.
Luego suelen inflar con transportes o puedes verte con problemas a la hora de montarlas ya que nadie se hace cargo de los problemas
Tema que explico en el primer post del hilo.


En internet ves precios de todo.
Desde distribuidores directamente a precios de venta en tienda "normal"
Que siempre sera algo mas caro.


Te recomiendo acudir a un profesional directamente.
El se hara cargo de todo.
Maquina e instalacion.
POrque como tengas un problema en una de internet.....


Prefiero la Mitsubishi HR.
Y antes, casi que la Fujitsu KN
O a la par.....


SLSD
Gracias por contestar.

No tengo intención de comprarlas por mi cuenta, solo quería saber si un instalador te deja la máquina a precio de tienda, más o menos. Por saber qué esperar de un presupuesto.
junillo
ForoCoches: Miembro
#1787
Cita de jorlopgil
no, en vertical serán 10 metros, pero también otros 15- 20 en horizontal. Algún vendedor/instalador por la zona de Zaragoza que recomiendes?

Ah bueno.
Pues entonces no hay mucho problema.


No conozco nadie fuera de mi comunidad autonoma.


SLSD
junillo
ForoCoches: Miembro
#1788
Cita de superbit
En un edificio nuevo si uno quiere poner aire acondicionado sabéis si hay algún tipo de preinstalación por ley/norma para ponerlo en la azotea del tejado o es como en cualquier otro que hay que buscarse la vida y ponerlo en fachada o patio?

Hay que revisar la normativa de tu Comunidad autonoma.


Por norma general, el unico sitio para poner las maquinas es en la azotea.


Luego, depende de cada comunidad de vecinos si luego deja poner en fachadas, terrazas o algun otro sitio que no sea la azotea.


OJO, que esto no lo hace legal frente a las normativas autonomicas.
Si a alguien le da por denunciar, te lo pueden hacer quitar.


Si no hay ningun aparato de aire, lo "mejor" suele ser hacer una reunion de vecinos y pedir permiso/avisar.
O hacer una reunion para llegar a un acuerdo de donde ponerlos y como.


Como ves por las calles, hay aparatos en fachadas, terrazas particulares en fachada delantera, patinillos...en cualquier sitio.
Depende de las tolerancias de cada uno.
Pero, como digo, el unico sitio "legal" para ponerlo son las azoteas o lugar habilitado "a posta" en los edificios.


SLSD
Aelim
ForoCoches: Miembro
#1789
Hola Shur!

Se nos han estropeado los aires que tenía la casa y viene un bebé en camino.


Datos:
- Aire acondicionado con dos splits (1 cocina y 1 salón) (está ahora mismo la instalación así).
- Compresor en el tejado de fácil acceso pero aún tiene que recorrer un buen trecho hasta los splits.
- No sé cuántas frigorías necesito la verdad.


Ha venido un instalador a verlos, y recomienda cambiarlos. Mañana me hará presupuesto pero ya me dice que instalación y máquina 1.600€, marca Mitsubishi (mañana sabré más datos), pero en dos semanas approx estaría instalado.


Voy a empezar a pedir presupuestos a otras empresas (Zaragoza).

¿Qué debería de tener en cuenta? Sin tener ni idea, es presupuesto entra dentro del rango de un aire Mitsubishi con dos splits e instalación?

Un saludo!
junillo
ForoCoches: Miembro
#1790
Cita de Aelim
Hola Shur!

Se nos han estropeado los aires que tenía la casa y viene un bebé en camino.


Datos:
- Aire acondicionado con dos splits (1 cocina y 1 salón) (está ahora mismo la instalación así).
- Compresor en el tejado de fácil acceso pero aún tiene que recorrer un buen trecho hasta los splits.
- No sé cuántas frigorías necesito la verdad.


Ha venido un instalador a verlos, y recomienda cambiarlos. Mañana me hará presupuesto pero ya me dice que instalación y máquina 1.600€, marca Mitsubishi (mañana sabré más datos), pero en dos semanas approx estaría instalado.


Voy a empezar a pedir presupuestos a otras empresas (Zaragoza).

¿Qué debería de tener en cuenta? Sin tener ni idea, es presupuesto entra dentro del rango de un aire Mitsubishi con dos splits e instalación?

Un saludo!

Sinceramente, no creo que te monte un 2x1 por 1600€....yo creo que lo has entendido mal.... sobre todo si es un Mitsubishi electric.


A tener en cuenta, lo primero, los m2 de la cocina y del salon.
Tambien la distancia en vertical y total de la instalacion frigorifica.


SLSD
ÉbolaSano
ForoCoches: Usuario
#1791
@junillo he preguntado para hacer el mantenimiento de una máquina ya que me gotea el split y me han dado un precio de 160 euros por whatsapp sin preguntarme más.

Está bien ese precio?.
junillo
ForoCoches: Miembro
#1792
Cita de ÉbolaSano
@junillo he preguntado para hacer el mantenimiento de una máquina ya que me gotea el split y me han dado un precio de 160 euros por whatsapp sin preguntarme más.

Está bien ese precio?.

Te gotea el split porque debe tener el desagüe obstruido (lo mas probable)
Si tienes acceso a el, pegale un soplido.
Y limpia mas a menudo el desagüe.


La reparacion es sencilla en principio.
Pero claro, entre una hora de trabajador, el desplazamiento y el Iva....pues si, se va a eso mas o menos.


SLSD
dvd_alon
ForoCoches: Miembro
#1793
La marca del obramart Airmat como la veis? Se supone que la fábrica Haier
junillo
ForoCoches: Miembro
#1794
Cita de dvd_alon
La marca del obramart Airmat como la veis? Se supone que la fábrica Haier
Si buscas precio,lo mejor.
Todo lo demas, lo peor.

SLSD
Fata Morgana
ForoCoches: Miembro
#1795
A ver si algún experto me orienta.

Paso resumen de gpt

Te hago un resumen ordenado de todo lo que hemos razonado:

Situación inicial

Aire acondicionado: Mitsubishi Electric MSZ-HJ50VA (~10 años).

Problema original: fuga en tubería de cobre exterior.

La fuga venía porque el tubo quedó mal sujeto y con el tiempo/viento acabó fisurándose.

Estuvo aproximadamente 1 año con fuga (no totalmente abierto).

Reparación realizada

Te hicieron:

✅ sustitución de aprox. 8 m de cobre (parcial).
✅ empalme soldado hacia la unidad exterior.
✅ prueba de presión.
✅ vacío del circuito.
✅ carga de gas.

Coste aproximado: 350 €.

Hasta aquí la reparación en sí parece razonable.

Comportamiento después de reparar
Cronología importante:

Justo después

Los técnicos inicialmente comentaron algo tipo:

“el compresor no funciona”.

Más tarde

Dejaste el aire encendido.
Te fuiste unas horas.
Al volver:
sí enfriaba bastante.

Estuvo toda la noche funcionando bien.

De madrugada (~05:00)

Aparecieron:

ruido de arrastre/circulación por tubería,
y al llegar al split:

golpes secos / tipo disparos.

En ese momento crees que:

todavía seguía enfriando.

A las ~09:00

Cambio importante:
❌ dejó de enfriar.
✅ seguía soplando mucho aire.
❌ aire prácticamente ambiente.
❌ ya no se oían ruidos de circulación.

Hipótesis que hemos valorado

Agua dentro del circuito

Tu idea:
como estuvo un año fisurado quizá entró agua de lluvia.

Conclusión:

posible físicamente, pero no es la hipótesis principal.

Si hicieron vacío correctamente, gran parte de humedad debería salir.

Compresor roto

Conclusión:

no encaja perfecto con que enfriara varias horas.

Si estuviera muerto del todo normalmente no habría enfriado bien.

Protección térmica / problema exterior
Esta hipótesis subió bastante:

Porque encaja con:

al principio no arranca,
luego funciona horas,
se calienta,
entra protección,
deja de enfriar.

Placa electrónica exterior
También quedó bastante arriba.
Encaja con:
funciona en frío,
deja de funcionar en caliente,
interior sigue soplando.

Y sí:
la placa normalmente se puede reparar.

Tema reset
Comentamos que:
puedes hacer reinicio eléctrico (5 min sin corriente),
o prueba con botón E.O.SW,
pero que no esperamos que el reset cure el problema de fondo.
El reset sería más diagnóstico que solución.

Mi conclusión final (con todo junto)
Ahora mismo yo pondría probabilidades aproximadas así:

🥇 Protección / electrónica exterior / placa / control compresor → más probable

🥈 Carga o comportamiento del circuito tras reparación → posible

🥉 Compresor fatigado o intermitente → posible

🏅 Agua dentro del circuito → menos probable

🏅 Compresor muerto total → no me encaja tanto

Qué haría yo mañana

Llamaría primero al mismo técnico (porque ocurrió justo después de intervenir).

Le diría:
“Después de la reparación enfrió varias horas y luego dejó de enfriar. Interior sopla pero ya no produce frío. Revisad funcionamiento del compresor, presiones y si entra en protección.”
No pediría todavía:
vaciar todo,
recargar gas desde cero.
Primero diagnóstico.
Ese sería el estado actual de la investigación.
junillo
ForoCoches: Miembro
#1796
Cita de Fata Morgana
A ver si algún experto me orienta.

Paso resumen de gpt

Te hago un resumen ordenado de todo lo que hemos razonado:

Situación inicial

Aire acondicionado: Mitsubishi Electric MSZ-HJ50VA (~10 años).

Problema original: fuga en tubería de cobre exterior.

La fuga venía porque el tubo quedó mal sujeto y con el tiempo/viento acabó fisurándose.

Estuvo aproximadamente 1 año con fuga (no totalmente abierto).

Reparación realizada

Te hicieron:

sustitución de aprox. 8 m de cobre (parcial).
empalme soldado hacia la unidad exterior.
prueba de presión.
vacío del circuito.
carga de gas.

Coste aproximado: 350 €.

Hasta aquí la reparación en sí parece razonable.

Comportamiento después de reparar
Cronología importante:

Justo después

Los técnicos inicialmente comentaron algo tipo:

“el compresor no funciona”.

Más tarde

Dejaste el aire encendido.
Te fuiste unas horas.
Al volver:
sí enfriaba bastante.

Estuvo toda la noche funcionando bien.

De madrugada (~05:00)

Aparecieron:

ruido de arrastre/circulación por tubería,
y al llegar al split:

golpes secos / tipo disparos.

En ese momento crees que:

todavía seguía enfriando.

A las ~09:00

Cambio importante:
dejó de enfriar.
seguía soplando mucho aire.
aire prácticamente ambiente.
ya no se oían ruidos de circulación.

Hipótesis que hemos valorado

Agua dentro del circuito

Tu idea:
como estuvo un año fisurado quizá entró agua de lluvia.

Conclusión:

posible físicamente, pero no es la hipótesis principal.

Si hicieron vacío correctamente, gran parte de humedad debería salir.

Compresor roto

Conclusión:

no encaja perfecto con que enfriara varias horas.

Si estuviera muerto del todo normalmente no habría enfriado bien.

Protección térmica / problema exterior
Esta hipótesis subió bastante:

Porque encaja con:

al principio no arranca,
luego funciona horas,
se calienta,
entra protección,
deja de enfriar.

Placa electrónica exterior
También quedó bastante arriba.
Encaja con:
funciona en frío,
deja de funcionar en caliente,
interior sigue soplando.

Y sí:
la placa normalmente se puede reparar.

Tema reset
Comentamos que:
puedes hacer reinicio eléctrico (5 min sin corriente),
o prueba con botón E.O.SW,
pero que no esperamos que el reset cure el problema de fondo.
El reset sería más diagnóstico que solución.

Mi conclusión final (con todo junto)
Ahora mismo yo pondría probabilidades aproximadas así:

🥇 Protección / electrónica exterior / placa / control compresor → más probable

🥈 Carga o comportamiento del circuito tras reparación → posible

🥉 Compresor fatigado o intermitente → posible

Agua dentro del circuito → menos probable

Compresor muerto total → no me encaja tanto

Qué haría yo mañana

Llamaría primero al mismo técnico (porque ocurrió justo después de intervenir).

Le diría:
“Después de la reparación enfrió varias horas y luego dejó de enfriar. Interior sopla pero ya no produce frío. Revisad funcionamiento del compresor, presiones y si entra en protección.”
No pediría todavía:
vaciar todo,
recargar gas desde cero.
Primero diagnóstico.
Ese sería el estado actual de la investigación.

Suposiciones hay muchas...y por suponer, puede ser cualquier cosa.
Hasta que un vecino haya tirado de los tubos para joder....


La unidad interior funciona? O le parpadean los leds?
La unidad exterior arranca (Suponemos que no)?
La placa de la unidad exterior marca algun tipo de error?


EL vacio quita la humedad, no quita un charco de agua.
Como no he visto la fisura, no se sabe si pudo entrar mucha o poca agua...o ninguna....


Esta fisura, aparecio a los 10 años?


SLSD
Fata Morgana
ForoCoches: Miembro
#1797
Cita de junillo
Suposiciones hay muchas...y por suponer, puede ser cualquier cosa.
Hasta que un vecino haya tirado de los tubos para joder....


La unidad interior funciona? O le parpadean los leds?
La unidad exterior arranca (Suponemos que no)?
La placa de la unidad exterior marca algun tipo de error?


EL vacio quita la humedad, no quita un charco de agua.
Como no he visto la fisura, no se sabe si pudo entrar mucha o poca agua...o ninguna....


Esta fisura, aparecio a los 10 años?


SLSD
El tubo se reparo. Se corto a mitad de camino y se reemplazo desde la mitad hasta la máquina exterior. Tubo nuevo unos 8m. Se soldó.

Se cargo el gas y estuvo como 3h encendido hasta que empezo a tirar aire frío. Muy frío, lo normal de la máquina.

Esa misma noche lo deje encendido toda la noche a 24 y a eso de las 5 de la mañana empecé a notar ruidos como de arrastre por dentro del tubo y después una especie de clacs dentro del split. Después ya no ha vuelto a enfriar.
junillo
ForoCoches: Miembro
#1798
Cita de Fata Morgana
El tubo se reparo. Se corto a mitad de camino y se reemplazo desde la mitad hasta la máquina exterior. Tubo nuevo unos 8m. Se soldó.

Se cargo el gas y estuvo como 3h encendido hasta que empezo a tirar aire frío. Muy frío, lo normal de la máquina.

Esa misma noche lo deje encendido toda la noche a 24 y a eso de las 5 de la mañana empecé a notar ruidos como de arrastre por dentro del tubo y después una especie de clacs dentro del split. Después ya no ha vuelto a enfriar.

Si, eso ya.....
Y no respondes a ninguna de mis preguntas.


La unidad interior funciona? O le parpadean los leds?
La unidad exterior arranca ventilador o compresor?
La placa de la unidad exterior marca algun tipo de error?
Esta fisura, aparecio a los 10 años?


SLSD
desdas80
ForoCoches: Miembro
#1799
Hola, qué tal veis estos precios? incluyen Iva, me ha puesto 3 opciones, Mitsubitsi, Toshiba y Kosner. La instalación para el comedor es sencilla, tirar el tubo por tragaluz de la casa y hacer un agujero en la pared para el tubo, la bomba iría arriba en el terrado, no hay que subirse a ningún sitio. 3 metros de tubo.

La de pasillo ya necesita dos agujeros y 3 metros más de tubo. Pero creo que sigue sin ser difícil.


OPCIONES PARA COMEDOR
  • Mitsubishi MSZ-HR35VFK WIFI: 1.754,50 €
  • Kosner KSTI 12N/35 NOVA EVO WIFI: 1.452,00 €
  • Toshiba RAS13 CONNECT: 1.573,00 €
OPCIONES PARA PASILLO
  • Mitsubishi MSZ-HR42VFK WIFI R32: 1.994,08 €
  • Kosner KSTI 18N/50 NOVA EVO WIFI: 1.687,95 €
  • Toshiba SEIYA+ CONNECT 16 R32: 2.044,90 €
He mirado precios por internet de la mitsubitsi de 3,5 y básicamente cuesta 580€, el me la deja instalada por 1754€, pero insisto que creo que es fácil instalarla.
Fata Morgana
ForoCoches: Miembro
#1800
Cita de junillo
Si, eso ya.....
Y no respondes a ninguna de mis preguntas.


La unidad interior funciona? O le parpadean los leds?
La unidad exterior arranca ventilador o compresor?
La placa de la unidad exterior marca algun tipo de error?
Esta fisura, aparecio a los 10 años?


SLSD
Todo parece funcionar con normalidad. No hay errores de Led. Unidad exterior si funciona. Compresor parece que también.

La fisura se hizo porque el tubo exterior se soltó y un día de viento extremo parece que se partio y perdió el gas.
← A Electrónica / Informática
Amazon
Nuevas ofertas cada día