¿Aire acondicionado/bomba de calor? ¿Cuál elegir? Volumen XVI
29-ago-2025 14:14
#391
|
Hola: Cuando habláis de máquinas japonesas , como las mejores, entra Panasonic? A mis padres se le arroto un lg del salón después de unos 15 años. Se le fue la espa el año pasado. Y le ha durado un año. Me están dando presupuestos Había pensado en el de Leroy Merlín. Un amigo que monta me dice por economíco kromsline Y por la zona se monta mucho tcl y mdv. a ver si me podéis ayudar shur . Un saludo. |
29-ago-2025 17:35
#392
|
Pues si...manda huevos no haberle hecho vacio. Ahora que tambien te digo que viendolo, yo lo mando a tomar por culo y no le pago. SLSD |
29-ago-2025 17:37
#393
|
Hola:
Cuando habláis de máquinas japonesas , como las mejores, entra Panasonic? A mis padres se le arroto un lg del salón después de unos 15 años. Se le fue la espa el año pasado. Y le ha durado un año. Me están dando presupuestos Había pensado en el de Leroy Merlín. Un amigo que monta me dice por economíco kromsline Y por la zona se monta mucho tcl y mdv. a ver si me podéis ayudar shur . Un saludo. No, no entraria Panasonic. Serian Mitsubishi electric, Fujitsu/General Y Daikin. Panasonic estaria un peldaño por debajo. Pero tampoco es mala opcion...aunque a mi personalmente no me gustan mucho sus maquinas wall mounted. SLSD |
29-ago-2025 18:40
#394
|
Al final he cogido este: ASY35-KG Qué os parece. Estaba entre ese y el DAIKIN txf35f y me decidí por ese. |
02-sep-2025 13:09
#397
|
Todos los instaladores 600€ , TLC, COOLWELL, MDV, ARISTON Me han ofertado de la gama de inicio: fujisu a 830€ instalación incluida Y Mitsubishi 870€ instalación incluida . Como lo ves? |
02-sep-2025 16:24
#398
|
Hola shur por mi zona las máquinas básicas rondan todos los instaladores por 600€ con la instalación incluida
Todos los instaladores 600€ , TLC, COOLWELL, MDV, ARISTON Me han ofertado de la gama de inicio: fujisu a 830€ instalación incluida Y Mitsubishi 870€ instalación incluida . Como lo ves? No indicas la potencia ni si tienen IVA incluido o no. SLSD |
02-sep-2025 17:51
#400
|
Los precios me parecen en mercado para instalaciones basicas. Incluso tirando a baratos. SLSD |
02-sep-2025 19:01
#401
|
Y muchas gracias. |
02-sep-2025 19:36
#402
|
Los dos son modelos muy parecidos. Quizas me inclinaria mas por las Fujitsu....pero, curiosamente, tengo un 1x1 y un 2x1 de Mitsubishi electric ![]() SLSD |
02-sep-2025 20:13
#403
|
Me van a poner esta máquina, para una casa con aire por conductos de un total de 100m2 y la máquina es una mitsubishi Gama PAC modelo conducto serie pro eficiencia y nivel sonoro 26. U.E SUZ SM71VA mando deluxe MA con WiFi. Opiniones al respecto? Un saludo |
02-sep-2025 21:29
#404
|
Espero que no... Cuantos m2 se van a climatizar en total? POrque 100 no seran...pero con una 71 a duras penas daras a 55m2.... SLSD |
02-sep-2025 22:15
#405
| Son 100 totales pero hay que restar cocina y baños, creo que quedaban unos 74 m2 en total. |
03-sep-2025 06:47
#406
|
Dependiendo de las condiciones de la casa, esos metros iran hacia abajo.... Tendrias que montar una 100. YA que, la siguiente medida a 71 es la 80, que solo la fabrica Fujitsu/General y se me antoja corta tambien. SLSD PD: esa maquina te la presupuesta un profesional? |
03-sep-2025 08:13
#407
|
Como te dije, con una 71 tienes para 55m2 aproximadamente.
Dependiendo de las condiciones de la casa, esos metros iran hacia abajo.... Tendrias que montar una 100. YA que, la siguiente medida a 71 es la 80, que solo la fabrica Fujitsu/General y se me antoja corta tambien. SLSD PD: esa maquina te la presupuesta un profesional? |
03-sep-2025 18:04
#408
|
Sobra? para 75m2? Quien te reforma la casa? Tecnicos de aire acondicionado? Desconozco la distribucion de la casa, la ubicacion y las condiciones de sol, personas, techos libres.... Pero, la cuenta de la abuela, para condiciones "normales", se hace el calculo de 120Fr x m2. 120x75=9000fr Ya luego si hay condiciones especiales (Rac, una clase o lugar donde se reuna mucha gente) se calculan a parte. 9000/860=10.4 Kw. Puedes jugartela a meter 100fr x m2 porque tienes unos aislamientos EXCELENTES, entonces: 100*75=7500 7500/860=8.7 KW. Asi que si, te queda corta la 7KW Esto esta todo inventado....no hay que descubrir nada. Si quieres un calculo mas profesional: https://www.caloryfrio.com/aire-acon...ectamente.html Ese me gusta. SLSD PD: Acude a un profesional. Yo, una vez, lleve el coche al zapatero cuando se me rompio....y no quedo bien... ![]() ![]() ![]() SLSD |
03-sep-2025 18:18
#409
| Me han instalado un daikin sensira txf35 por 910 euros , instalación e IVA incluidos que te parece el precio??. Gracias shur. |
03-sep-2025 20:05
#410
|
Sobra?
para 75m2? Quien te reforma la casa? Tecnicos de aire acondicionado? Desconozco la distribucion de la casa, la ubicacion y las condiciones de sol, personas, techos libres.... Pero, la cuenta de la abuela, para condiciones "normales", se hace el calculo de 120Fr x m2. 120x75=9000fr Ya luego si hay condiciones especiales (Rac, una clase o lugar donde se reuna mucha gente) se calculan a parte. 9000/860=10.4 Kw. Puedes jugartela a meter 100fr x m2 porque tienes unos aislamientos EXCELENTES, entonces: 100*75=7500 7500/860=8.7 KW. Asi que si, te queda corta la 7KW Esto esta todo inventado....no hay que descubrir nada. Si quieres un calculo mas profesional: https://www.caloryfrio.com/aire-acon...ectamente.html Ese me gusta. SLSD PD: Acude a un profesional. Yo, una vez, lleve el coche al zapatero cuando se me rompio....y no quedo bien... ![]() ![]() ![]() SLSD |
03-sep-2025 22:02
#413
|
Juan Carlos tu piso tiene 82m2 de los cuales 4 m2 son baño ,12 son cocina , el resto es vivienda útil de aire acondicionado .66m2 con 7000 f que no son 7000f son 7100+15% que es 8165f vas sobrado para tu piso puedes hacer la consulta a cualquier técnico en la materia . Este 15% es el % que lleva la máquina de mas porque la máquina de 7000f se aconseja para una superficie de enfriar de 75m2 ese 15% es margen que pone en cualquier máquina para que la máquina funcione desahogada no que vaya forzada.No influye porque es flujo continuo en todas las viviendas se calcula descontando cocina abierta y baños. Sería la máquina que te he comentado, con el módulo wifi y el mando pro. |
03-sep-2025 22:24
#414
|
Abro paraguas, ahora que visto el hilo Todos los putos aires más cutres, tiran un aire que flipas Y en cambio yo tengo el gama top de Mitsubishi y tira una mierda |
04-sep-2025 07:12
#416
|
Una cosa es el caudal otra la flecha de aire. POr ejemplo, los aire cutres, el flujo de aire a duras penas llega a 3 metros ya que genera mucha turbulencia. Un TOP, como Fujitsu, tiene una flecha de aire de hasta 12m sin turbulencias. SLSD |
04-sep-2025 07:20
#417
|
Juan Carlos tu piso tiene 82m2 de los cuales 4 m2 son baño ,12 son cocina , el resto es vivienda útil de aire acondicionado .66m2 con 7000 f que no son 7000f son 7100+15% que es 8165f vas sobrado para tu piso puedes hacer la consulta a cualquier técnico en la materia . Este 15% es el % que lleva la máquina de mas porque la máquina de 7000f se aconseja para una superficie de enfriar de 75m2 ese 15% es margen que pone en cualquier máquina para que la máquina funcione desahogada no que vaya forzada.No influye porque es flujo continuo en todas las viviendas se calcula descontando cocina abierta y baños.
Sería la máquina que te he comentado, con el módulo wifi y el mando pro. Tambien sabemos que la cocina es abierta (aparatos que generan calor, cocinar con extractor.....por tanto, perdida de A/A...) Pero no entiendo que descuente la cocina si esta abierta....si esta abierta, hay que contarla.....Pero bueno, sin contar la cocina: MGPEZ-71VJA Capacidad – Frío Nominal (Mín-Máx) - 7,1 (2,2-8,1) https://www.mitsubishielectric.es/ai...onductos-pead/ La maquina llega a 8,1 Kw. Eso si, a tope. 66 * 120fr = 7920 / 860 = 9.2 Kw Si lo hacemos con 100 como te dije antes : 66 * 100 = 6600 / 860 = 7.6 Kw Yo personalmente, la 71 la sigo viendo justa. Yo siempre opto por tomar las mediciones con 120fr x m2. SLSD |
04-sep-2025 10:19
#418
|
Ya sabemos que no son 75, son 66, 10m2 menos....2000fr vamos....
Tambien sabemos que la cocina es abierta (aparatos que generan calor, cocinar con extractor.....por tanto, perdida de A/A...) Pero no entiendo que descuente la cocina si esta abierta....si esta abierta, hay que contarla.....Pero bueno, sin contar la cocina: MGPEZ-71VJA Capacidad – Frío Nominal (Mín-Máx) - 7,1 (2,2-8,1) https://www.mitsubishielectric.es/ai...onductos-pead/ La maquina llega a 8,1 Kw. Eso si, a tope. 66 * 120fr = 7920 / 860 = 9.2 Kw Si lo hacemos con 100 como te dije antes : 66 * 100 = 6600 / 860 = 7.6 Kw Yo personalmente, la 71 la sigo viendo justa. Yo siempre opto por tomar las mediciones con 120fr x m2. SLSD Tendrán esa máquina que se les ha quedado colgada después del verano y la están intentando encasquetar. Porque tienes razón tú. No hay por dónde coger que le recomienden esa potencia. Al shur de la obra: te estás arriesgando MUCHO a que no funcione correctamente y tú estés incómodo en tu casa. |
04-sep-2025 10:28
#419
|
Y joder.....con el pastón que me dejé |
04-sep-2025 12:32
#420
|
Hola! Entre estas opciones, ya instaladas, de máquinas por conductos: DATOS TÉCNICOS: - MARCA: DAIKIN - MODELO: ADEAS71A - CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 5848 KCAL - CAPACIDAD CALORÍFICA: 6450 KCAL 2610€ DATOS TÉCNICOS: - MARCA: HTW INVERTER - MODELO: HTW-D-071ADM2R32-WF - CONSUMO: 2280-2050 W - VALOR ENERGETICO: A++ - CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 6097 KCAL - CAPACIDAD CALORÍFICA: 6880 KCAL 1885€ DATOS TÉCNICOS: - MARCA: GENERAL FUJITSU INVERTER - MODELO: ACG 24-KA - CONSUMO: 2/2.19 KW - VALOR ENERGETICO: A+ - CAPACIDAD FRIGORÍFICA: 5850 KCAL - CAPACIDAD CALORÍFICA: 6455 KCAL 2381€ ¿Cual os convence mas? Me llama la atención HTW, por especificaciones y diferencia de precio; pero claro no quiero poner una maquina chustera que en 3 años este rota.. |