Tengo una empresa de instalación de placas solares... Volumen 3¡¡¡

Tema Cerrado
raul2425
ForoCoches: Usuario
#1351
Hola Shur, estaría interesado en montar placas para cubrir una potencia contratada de 6.5 kw en la provincia de Madrid, quería saber también si aparte de IRPF e IBI tengo derecho a alguna subvención más.

Es un municipio de la zona Sur de 100.000 habitantes. gracias
nene_creal
ForoCoches: Miembro
#1352
Cita de Idolodemasas
Me iban a poner 14 placas y según ellos iba a pagar -14€/mes por eso firmamos rápido. Fue justo el día que presentaron los presupuestos y la casi quiebra.
Acabo de mandarles el desistimiento por que estaba dentro de los 14 días iniciales a ver como lo hacen. Gracias a los dos. Op cuando tenga confirmado el desistimiento te comento.
Has hecho lo mejor.

Y si quieres pedirnos precio por comparar, cuándo quieras me mandas un privado.

Cita de raul2425
Hola Shur, estaría interesado en montar placas para cubrir una potencia contratada de 6.5 kw en la provincia de Madrid, quería saber también si aparte de IRPF e IBI tengo derecho a alguna subvención más.

Es un municipio de la zona Sur de 100.000 habitantes. gracias
Si claro, la subvención de Resilencia que hablo en el primer post.

Madrid está dentro de nuestra zona, si quieres un estudio y presupuesto (gratis y sin compromiso), me mandas un privado y te paso el formulario de mi empresa.
nene_creal
ForoCoches: Miembro
#1353
Snooz
ForoCoches: Miembro
#1354
Cita de nene_creal
Yo al menos, no la conozco.
por lo que he visto, en US y Canadá está bastante extendida, es una marca alemana que adquirió un conglomerado Coreano

salu2
Samwell Tarly
Forocoches: Miembro VIP
#1355
Me paso por aquí para comentar que hoy ya han empezado la instalación con la empresa de @nene_creal y ahora tengo que ver a que compañía eléctrica irme, porque estoy con repsol y claro... ¿Cuál me recomendáis? sería para que me paguen los excedentes o batería virtual...
elxmondeo
ForoCoches: Miembro
#1356
Cita de Samwell Tarly
Me paso por aquí para comentar que hoy ya han empezado la instalación con la empresa de @nene_creal y ahora tengo que ver a que compañía eléctrica irme, porque estoy con repsol y claro... ¿Cuál me recomendáis? sería para que me paguen los excedentes o batería virtual...
Te he escrito un mensaje privado.
nene_creal
ForoCoches: Miembro
#1357
Cita de Samwell Tarly
Me paso por aquí para comentar que hoy ya han empezado la instalación con la empresa de @nene_creal y ahora tengo que ver a que compañía eléctrica irme, porque estoy con repsol y claro... ¿Cuál me recomendáis? sería para que me paguen los excedentes o batería virtual...
👏🏻👏🏻


Ya nos comentarás resultados.


Y compañías ya te han puesto 2 que son yo creo de las más interesantes…


Muchas gracias por haber confiado en nosotros
Gotero
Bético de nacimiento.
#1358
Cita de Samwell Tarly
Me paso por aquí para comentar que hoy ya han empezado la instalación con la empresa de @nene_creal y ahora tengo que ver a que compañía eléctrica irme, porque estoy con repsol y claro... ¿Cuál me recomendáis? sería para que me paguen los excedentes o batería virtual...

Yo te recomiendo la que pague los excedentes más caros y no se pasen en el resto de precios a pagar.


Es hora de hacer nuestros excedentes €


Yo estoy en NATURGY y me pagan el kw vertido a red a 0,11 € y el resto de la tarifa bastante bien de precio también. Si te pasas a ellos avisame y te paso mi referido para rascar ambos unos €
czen
ForoCoches: Miembro
#1359
Chicos una duda, en una casa adosada, de bonificacion pertoca en el irpf, el 40 o el 60%?
jmrv41710
Por aquí ando..
#1360
Buenas tardes,

Tengo una duda a ver si me podéis ayudar:
Tengo instalación de 4.4 kWh y creo que no va del todo fina.

Los paneles son 8 Trina solar TSM 545 DE19 a 17A e Inversor Huawei SUN2000-4KTL-L1 que va a 12.5A.
Orientación Sur y sin sombra.
El problema es que cuando llega a 3 kWh se corta y se aplana. No hace pico nunca ( clipping creo que lo llaman).

Ese conjunto de paneles e inversor es normal? Quiero decir, si el inversor va a 12A y los paneles a 17A afecta en algo a que no alcance los 3.5-3.6 que debería alcanzar según la empresa?

Gracias fenómenos!!
IhSack
ForoCoches: Miembro
#1361
Pillo sitio.

A mi padre le han dado un presupuesto, necesito informarme. Igual interesa hacerlo mejor contigo shur @nene_creal

Es en un pueblo de Sevilla
elxmondeo
ForoCoches: Miembro
#1362
Cita de czen
Chicos una duda, en una casa adosada, de bonificacion pertoca en el irpf, el 40 o el 60%?
60% ...de todas maneras en el certificado energetico si te pone vivienda unifamiliar, es 60%
Gotero
Bético de nacimiento.
#1363
Cita de jmrv41710
Buenas tardes,

Tengo una duda a ver si me podéis ayudar:
Tengo instalación de 4.4 kWh y creo que no va del todo fina.

Los paneles son 8 Trina solar TSM 545 DE19 a 17A e Inversor Huawei SUN2000-4KTL-L1 que va a 12.5A.
Orientación Sur y sin sombra.
El problema es que cuando llega a 3 kWh se corta y se aplana. No hace pico nunca ( clipping creo que lo llaman).

Ese conjunto de paneles e inversor es normal? Quiero decir, si el inversor va a 12A y los paneles a 17A afecta en algo a que no alcance los 3.5-3.6 que debería alcanzar según la empresa?

Gracias fenómenos!!

Algo no me cuadra, porque yo con 4,6 kw en paneles y un inversor como el tuyo he visto que me ha llegado a dar hasta 4400 W. máximo.


Ese inversor, no se si todos, admiten picos de un 110%
jmrv41710
Por aquí ando..
#1364
Cita de Gotero
Algo no me cuadra, porque yo con 4,6 kw en paneles y un inversor como el tuyo he visto que me ha llegado a dar hasta 4400 W. máximo.


Ese inversor, no se si todos, admiten picos de un 110%
Buenos días compañero!!Lo normal según me dijeron es 3.6-3.7 máx...no sé si podrá con 4.4.


Si me da esos 3.6 o mi gráfica es normal,yo feliz...pero el problema/ lo que no me cuadra es que cuando llega a 3, se queda plano y de ahí, para abajo.


He leído lo de la compatibilidad de las placas por la diferencia de amperaje y la verdad es que me rayé un poco bastante.


Igual no es nada de eso...


Igualmente hablé con la empresa instaladora y me confirmó que el conversor no está capado, o sea que hay algo que está afectando a la producción.
Y dentro de 4 días tenemos el veranito...con 40° temo que la cosa vaya bajando un poco debido a la temperatura
Gotero
Bético de nacimiento.
#1365
Cita de jmrv41710
Buenos días compañero!!Lo normal según me dijeron es 3.6-3.7 máx...no sé si podrá con 4.4.


Si me da esos 3.6 o mi gráfica es normal,yo feliz...pero el problema/ lo que no me cuadra es que cuando llega a 3, se queda plano y de ahí, para abajo.


He leído lo de la compatibilidad de las placas por la diferencia de amperaje y la verdad es que me rayé un poco bastante.


Igual no es nada de eso...


Igualmente hablé con la empresa instaladora y me confirmó que el conversor no está capado, o sea que hay algo que está afectando a la producción.
Y dentro de 4 días tenemos el veranito...con 40° temo que la cosa vaya bajando un poco debido a la temperatura

Estando en Sevilla tu instalación debe darte más rendimiento. Algo pasa...
jmrv41710
Por aquí ando..
#1366
Cita de Gotero
Estando en Sevilla tu instalación debe darte más rendimiento. Algo pasa...
Sip, lo que no se me ocurre es qué, por Edo pregunto por la compatibilidad de las placas y el inversor.
Por separado parece que van de pm...pero el que uno vaya a 12A y lo otro a 17 no me cuadra mucho.

La empresa dice que Edo no afecta y dice que seguramente cambiaremos el inversor a uno más potente...
Ivisaurio
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
#1367
vale la pena baterías o mejor más placas y una buena tarifa eléctrica?
Gotero
Bético de nacimiento.
#1368
Cita de jmrv41710
Sip, lo que no se me ocurre es qué, por Edo pregunto por la compatibilidad de las placas y el inversor.
Por separado parece que van de pm...pero el que uno vaya a 12A y lo otro a 17 no me cuadra mucho.

La empresa dice que Edo no afecta y dice que seguramente cambiaremos el inversor a uno más potente...

El problema no es que ese inversor sea más o menos potente, es que ese mismo inversor tendría que darte un máximo de 4400 W. y ni se acerca.
Gotero
Bético de nacimiento.
#1369
Cita de Ivisaurio
vale la pena baterías o mejor más placas y una buena tarifa eléctrica?

Yo con las baterias virtuales de las empresas comercializadoras veo un poco una tonteria gastarte una pasta en baterias fisicas.
nene_creal
ForoCoches: Miembro
#1370
Cita de czen
Chicos una duda, en una casa adosada, de bonificacion pertoca en el irpf, el 40 o el 60%?

Cita de elxmondeo
60% ...de todas maneras en el certificado energetico si te pone vivienda unifamiliar, es 60%
Muy bien explicado, es el 60% pero deben haber marcado unifamiliar en el CEE.

Cita de IhSack
Pillo sitio.

A mi padre le han dado un presupuesto, necesito informarme. Igual interesa hacerlo mejor contigo shur @nene_creal

Es en un pueblo de Sevilla
Mándame privado porque Sevilla está en nuestro rango y además allí hay muy buenas subvenciones.

Cita de jmrv41710
Buenas tardes,

Tengo una duda a ver si me podéis ayudar:
Tengo instalación de 4.4 kWh y creo que no va del todo fina.

Los paneles son 8 Trina solar TSM 545 DE19 a 17A e Inversor Huawei SUN2000-4KTL-L1 que va a 12.5A.
Orientación Sur y sin sombra.
El problema es que cuando llega a 3 kWh se corta y se aplana. No hace pico nunca ( clipping creo que lo llaman).

Ese conjunto de paneles e inversor es normal? Quiero decir, si el inversor va a 12A y los paneles a 17A afecta en algo a que no alcance los 3.5-3.6 que debería alcanzar según la empresa?

Gracias fenómenos!!


Cita de jmrv41710
Buenos días compañero!!Lo normal según me dijeron es 3.6-3.7 máx...no sé si podrá con 4.4.


Si me da esos 3.6 o mi gráfica es normal,yo feliz...pero el problema/ lo que no me cuadra es que cuando llega a 3, se queda plano y de ahí, para abajo.


He leído lo de la compatibilidad de las placas por la diferencia de amperaje y la verdad es que me rayé un poco bastante.


Igual no es nada de eso...


Igualmente hablé con la empresa instaladora y me confirmó que el conversor no está capado, o sea que hay algo que está afectando a la producción.
Y dentro de 4 días tenemos el veranito...con 40° temo que la cosa vaya bajando un poco debido a la temperatura
Cita de jmrv41710
Sip, lo que no se me ocurre es qué, por Edo pregunto por la compatibilidad de las placas y el inversor.
Por separado parece que van de pm...pero el que uno vaya a 12A y lo otro a 17 no me cuadra mucho.

La empresa dice que Edo no afecta y dice que seguramente cambiaremos el inversor a uno más potente...
Te contesto todo.

No te pueden poner un inversor de 12.5 A y unas placas que produzcan 17A, esa empresa no ha mirado las características técnicas antes de instalar, el inversor limita en intensidad y menos mal que es amperaje, si llega a ser voltaje directamente explota.

Podría estar ligeramente sobredimensionado pero no tanto.

Tienes una gran pérdida de potencia al estar limitado.
carrio
O_o
#1371
esta semana resolvieron 34 meses despues las ayudas a los coches electricos y hoy en prensa

No son solo las de los coches eléctricos: las ayudas para puntos de recarga y para placas solares también tardan dos años en Asturias

El atasco burocrático es reconocido por el Gobierno regional y afecta en mayor medida a los particulares y a las comunidades de vecinos

Las ayudas para la compra de coches eléctricos, concedidas por el Principado dos años después de su solicitud, tal como informó ayer este periódico, no son las únicas que sufren una importante demora en Asturias. Existe una tardanza similar para otras subvenciones relacionadas con la descarbonización, como las otorgadas para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y para las placas de energía solar fotovoltaica en comunidades de vecinos, administraciones públicas y empresas. La normativa vigente obliga a resolver la solicitud en un plazo máximo de seis meses desde su presentación.

El pasado 1 de marzo, la Consejería de Transición Ecológica resolvió un conjunto de ayudas, por un valor superior al millón de euros, a infraestructuras de autoconsumo de energía verde, como los mencionados paneles solares. Se trataba de peticiones realizadas entre el 1 de abril y el 20 de mayo de 2022, por lo que la resolución se dilató casi dos años. Y ahí no acabó el proceso, ya que se abrió un período de 18 meses en el que los beneficiarios deben acreditar el gasto que justifica la subvención. "Las ayudas para instalar paneles en comunidades de propietarios van más lentas que en el caso de las empresas", señalan desde una compañía ovetense especializada en estas infraestructuras.

Respecto a las partidas para la colocación de puntos de recarga para coches eléctricos, el Principado concedió el pasado 22 de septiembre un paquete de 1,57 millones de euros que atendía las solicitudes presentadas, como tarde, el 27 de octubre de 2021. De nuevo, casi dos años después. En este caso, los adjudicatarios disponen de doce meses para justificar la subvención.

La última convocatoria para este tipo de proyectos se publicó en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) el 11 de abril. En esta ocasión, el crédito convocado ascendió a dos millones de euros para la generación de energía térmica a partir de biomasa y sistemas geotérmicos; aprovechamiento de energía mediante biogás; producción de energía eléctrica mediante turbinas minihidráulicas o aerogeneradores e instalación de placas de energía solar. Los candidatos podían ser empresas, autónomos, particulares y comunidades de vecinos. El plazo máximo que se otorgó para presentar las solicitudes fue de un mes (caducó el pasado domingo, día 12) y, para ser consideradas subvencionables, las inversiones deben haberse ejecutado entre el 13 de julio de 2023 y el próximo 4 de noviembre.

Tanto la actual consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, como su predecesor, Enrique Fernández, han admitido en sede parlamentaria el atasco burocrático en este tipo de ayudas.
jmrv41710
Por aquí ando..
#1372
Cita de nene_creal
Muy bien explicado, es el 60% pero deben haber marcado unifamiliar en el CEE.



Mándame privado porque Sevilla está en nuestro rango y además allí hay muy buenas subvenciones.









Te contesto todo.

No te pueden poner un inversor de 12.5 A y unas placas que produzcan 17A, esa empresa no ha mirado las características técnicas antes de instalar, el inversor limita en intensidad y menos mal que es amperaje, si llega a ser voltaje directamente explota.

Podría estar ligeramente sobredimensionado pero no tanto.

Tienes una gran pérdida de potencia al estar limitado.
Muchas gracias @nene_creal ya se lo dije.
Y me van a cambiar el inversor...pero por uno de 5 kWh de la misma marca Huawei.
Ya les dije que eso no tenía sentido y que el resultado sería el mismo porque al final siempre va a estar el filtro del inversor.


Como no estaba seguro y obviamente mis conocimientos se supone que son menores que lis suyos, lo pregunté aquí para asegurarme.


Les volveré a llamar y les voy a decir que o bien un inversor de 17A ( que supongo que lo hay) o bien que cambien las placas y se deben de marear la perdiz.
Esto último si es la solución no? Equilibrar los amperios de salida de las placas y el inversor
nene_creal
ForoCoches: Miembro
#1373
Cita de carrio
esta semana resolvieron 34 meses despues las ayudas a los coches electricos y hoy en prensa

No son solo las de los coches eléctricos: las ayudas para puntos de recarga y para placas solares también tardan dos años en Asturias

El atasco burocrático es reconocido por el Gobierno regional y afecta en mayor medida a los particulares y a las comunidades de vecinos

Las ayudas para la compra de coches eléctricos, concedidas por el Principado dos años después de su solicitud, tal como informó ayer este periódico, no son las únicas que sufren una importante demora en Asturias. Existe una tardanza similar para otras subvenciones relacionadas con la descarbonización, como las otorgadas para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y para las placas de energía solar fotovoltaica en comunidades de vecinos, administraciones públicas y empresas. La normativa vigente obliga a resolver la solicitud en un plazo máximo de seis meses desde su presentación.

El pasado 1 de marzo, la Consejería de Transición Ecológica resolvió un conjunto de ayudas, por un valor superior al millón de euros, a infraestructuras de autoconsumo de energía verde, como los mencionados paneles solares. Se trataba de peticiones realizadas entre el 1 de abril y el 20 de mayo de 2022, por lo que la resolución se dilató casi dos años. Y ahí no acabó el proceso, ya que se abrió un período de 18 meses en el que los beneficiarios deben acreditar el gasto que justifica la subvención. "Las ayudas para instalar paneles en comunidades de propietarios van más lentas que en el caso de las empresas", señalan desde una compañía ovetense especializada en estas infraestructuras.

Respecto a las partidas para la colocación de puntos de recarga para coches eléctricos, el Principado concedió el pasado 22 de septiembre un paquete de 1,57 millones de euros que atendía las solicitudes presentadas, como tarde, el 27 de octubre de 2021. De nuevo, casi dos años después. En este caso, los adjudicatarios disponen de doce meses para justificar la subvención.

La última convocatoria para este tipo de proyectos se publicó en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) el 11 de abril. En esta ocasión, el crédito convocado ascendió a dos millones de euros para la generación de energía térmica a partir de biomasa y sistemas geotérmicos; aprovechamiento de energía mediante biogás; producción de energía eléctrica mediante turbinas minihidráulicas o aerogeneradores e instalación de placas de energía solar. Los candidatos podían ser empresas, autónomos, particulares y comunidades de vecinos. El plazo máximo que se otorgó para presentar las solicitudes fue de un mes (caducó el pasado domingo, día 12) y, para ser consideradas subvencionables, las inversiones deben haberse ejecutado entre el 13 de julio de 2023 y el próximo 4 de noviembre.

Tanto la actual consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, como su predecesor, Enrique Fernández, han admitido en sede parlamentaria el atasco burocrático en este tipo de ayudas.
Ninguna comunidad es rápida, pero Asturias por lo que veo se lleva la palma, pero vamos ninguna, de hecho les dieron 6 meses para resolver y creo que ninguna lo hizo a tiempo, vergonzoso.

Cita de jmrv41710
Muchas gracias @nene_creal ya se lo dije.
Y me van a cambiar el inversor...pero por uno de 5 kWh de la misma marca Huawei.
Ya les dije que eso no tenía sentido y que el resultado sería el mismo porque al final siempre va a estar el filtro del inversor.


Como no estaba seguro y obviamente mis conocimientos se supone que son menores que lis suyos, lo pregunté aquí para asegurarme.


Les volveré a llamar y les voy a decir que o bien un inversor de 17A ( que supongo que lo hay) o bien que cambien las placas y se deben de marear la perdiz.
Esto último si es la solución no? Equilibrar los amperios de salida de las placas y el inversor

Inversores de 17A es complicado encontrar, Fronius es de los que da más corriente admite y ese seguramente si llegue, pero dudo que te cambien un huawei por un Fronius, eso si, no es cosa tuya, que apechuguen a lo que te han puesto o se mirasen antes las fichas técnicas y no instalen a boleo.

Nosotros el inversor que habitualmente montamos llega a 15A pero no montamos placas que tengan corrientes de potencia máxima superior a 15A.

Y respecto a tu edit, si tengo mis dudas que te cambien el inversor (pero deberían hacerlo) mucho menos van a desmontar todas las placas del tejado para poner unas de menos amperios, deberían hacer una u otra cosa pero ya nos contarás que han hecho al final.
jmrv41710
Por aquí ando..
#1374
Cita de nene_creal




Inversores de 17A es complicado encontrar, Fronius es de los que da más corriente admite y ese seguramente si llegue, pero dudo que te cambien un huawei por un Fronius, eso si, no es cosa tuya, que apechuguen a lo que te han puesto o se mirasen antes las fichas técnicas y no instalen a boleo.

Nosotros el inversor que habitualmente montamos llega a 15A pero no montamos placas que tengan corrientes de potencia máxima superior a 15A.

Y respecto a tu edit, si tengo mis dudas que te cambien el inversor (pero deberían hacerlo) mucho menos van a desmontar todas las placas del tejado para poner unas de menos amperios, deberían hacer una u otra cosa pero ya nos contarás que han hecho al final.


Pues ellos verán El inversor si lo van a cambiar, pero por uno de igual amperaje. Eso sí,ven vez de 4 kWh, de 5 por lo que creo que no resolverá el problema.


Eso tiene que funcionar si o si.


Esto es una ciudad pequeña o un pueblo grande, como quieras llamarlo y aquí el boca a boca te hunde o te sube al altar..


Ya veremos..
Con una instalación de 4.4 y 8 paneles de 550 montados con orientación sur debería estar en torno a 3.6-3.7 de producción no? O soy muy optimista?
shaqatack
ForoCoches: Miembro
#1375
Hola @nene_creal, para un piso que soluciones hay? tiene que ser siempre a nivel comunidad?
Snooz
ForoCoches: Miembro
#1376
Buenas de nuevo, tengo algunos presupuestos y en una empresa me ofrecen

- 10 paneles Canadian de 500w TOPBiHiku6

o

- 11 paneles Jinko de 470w Tiger Neo 60HL

cuál debería escoger?

me llaman más la atención los Jinko porque son algo más ligeros, son unos 4Kg de diferencia. Pero no se si es algo tan relevante como para decidirme por uno u otro, el precio es muy similar en ambas

gracias
nene_creal
ForoCoches: Miembro
#1377
Cita de jmrv41710
Pues ellos verán El inversor si lo van a cambiar, pero por uno de igual amperaje. Eso sí,ven vez de 4 kWh, de 5 por lo que creo que no resolverá el problema.


Eso tiene que funcionar si o si.


Esto es una ciudad pequeña o un pueblo grande, como quieras llamarlo y aquí el boca a boca te hunde o te sube al altar..


Ya veremos..
Con una instalación de 4.4 y 8 paneles de 550 montados con orientación sur debería estar en torno a 3.6-3.7 de producción no? O soy muy optimista?
Es algo normal de producción lo que tú dices, incluso podría llegar en algún momento puntual a producir el pico, puede ser que luego en plena ola de calor si te baje la producción pico pero ahora mismo 4 kW es algo normal que te produza (en ciertos momentos claro está).

Cita de shaqatack
Hola @nene_creal, para un piso que soluciones hay? tiene que ser siempre a nivel comunidad?
Eso debes hablarlo con la comunidad.

Cita de Snooz
Buenas de nuevo, tengo algunos presupuestos y en una empresa me ofrecen

- 10 paneles Canadian de 500w TOPBiHiku6

o

- 11 paneles Jinko de 470w Tiger Neo 60HL

cuál debería escoger?

me llaman más la atención los Jinko porque son algo más ligeros, son unos 4Kg de diferencia. Pero no se si es algo tan relevante como para decidirme por uno u otro, el precio es muy similar en ambas

gracias
Jinko nunca los he puesto pero es buena marca, los Canadian si y también es buena marca, creo que es indiferente, ah no ser que uno tenga mejor tecnología que el otro, pero sino, indiferente, incluso siendo top con y n type (que no lo se si lo son los jinko, los canadian esos se que no) tampoco hay diferencia apreciable, se le ha dado más bombo de la realidad.
valentino4646
ForoCoches: Miembro
#1378
Un par de dudas

Tengo instalados 5.9kw con 11 placas a 10 grados orientación sur, se supone que ahora son los mejores dias del año, pero en las horas centrales del dia la producción nunca pasa de 4.9-5kw, tanto pierden por el calor?

Y otra cosa, tengo la instalación menos de un año, seria recomendable subir a limpiarlas? cada cuanto tiempo las limpiais vosotros?

Saludos
jmrv41710
Por aquí ando..
#1379
@nene_creal muchas gracias.
A ver qué solución dan.
Estoy seguro que se trata de un error, porque tanto en el presupuesto como en la memoria si los paneles son de 12.

Mi cuñado los tiene montados con ellos y coincide el amperaje...así que como no quiero pensar mal, supondré que posiblemente se trate de un error al cargar las placas en el almacén.

Como dices, es complicado que te desmonten las placas ya que en las fechas en las que estamos es una perdida de tiempo ( y pur tanto, de pasta) bastante importante.
Pero vamos, que di cambian el inversor y no cumple con las condiciones, tendrán que dar otra solución
Advertidos están al menos. Ya veremos.

Mil gracias de nuevo 🙂
Snooz
ForoCoches: Miembro
#1380
Cita de nene_creal
Es algo normal de producción lo que tú dices, incluso podría llegar en algún momento puntual a producir el pico, puede ser que luego en plena ola de calor si te baje la producción pico pero ahora mismo 4 kW es algo normal que te produza (en ciertos momentos claro está).



Eso debes hablarlo con la comunidad.



Jinko nunca los he puesto pero es buena marca, los Canadian si y también es buena marca, creo que es indiferente, ah no ser que uno tenga mejor tecnología que el otro, pero sino, indiferente, incluso siendo top con y n type (que no lo se si lo son los jinko, los canadian esos se que no) tampoco hay diferencia apreciable, se le ha dado más bombo de la realidad.
Muchas gracias, me gusta el hecho de meter 40Kg menos en el tejado y por lo que veo Jinko es una marca solvente
← A General
Amazon
Nuevas ofertas cada día