Soy instalador de aire acondicionado y respondo preguntas
19-jul-2026 16:50
#571
|
Kosner Gama Residencial KSTi Nova, qué tal te parece? Veo que no la nombráis en ningún lado… Bomba de condensados Flowatch Vision, me gustaría saber tu opinión y no cagarla antes de tiempo… Consejos en la instalación para saber y poder hacer mantenimiento sin muchas dificultades de quitar o cambiar cosas.. |
20-jul-2026 08:09
#572
|
Me estoy planteando poner un equipo de AC, hasta hace 4 días lo veía descabellado pero con un bebé tener 28-30C en casa incluso para dormir me lo estoy planteando hasta este mismo año. Que tal funcionaria en invierno? Es para Burgos y tengo idea de poner paneles solares y cuando se genere excedente calentar con el Split la casa y apagar el gas. Siendo una casa de dos plantas con poner en el salón valdría? El frío subiría algo a las habitaciones? |
20-jul-2026 09:03
#573
|
Hola shur, el tema es que no es solo soldar, hay que recuperar gas, quitar la exterior, volverla a poner, soldar, hacer abocardaos nuevos,aislar, hacer vacío, prueba de presión con nitrógeno, poner cableado eléctrico nuevo porque no vas hacer un empalme guarro, yo sin contar material cobraría 200€ por eso en verano, en invierno un día flojo entre 90-100€.
Y la mayoría de técnicos ni hacen ese trabajo, porque es un follón y el cliente no está dispuesto a pagar el tiempo que requiere, les parece que solo son 10cm debería cobrarme 20d por eso. Si hay que hacer todo eso encima de una escalera, pues ya ni te cuento. |
20-jul-2026 15:59
#574
|
quiero poner aire acondicionado en mi casa (75 m2) en la fachada del patio en una 6ª planta. Conecta directamente con el salón (20m2) en donde iría el split. ¿esa opción es la mejor? Porque acabo de leer en el hilo que existen los aparatos monobloque y no lo veo como una mala solución. ¿Que me recomiendas? De dinero mientras no sea una locura no hay problema.
Gracias de antebrazo. @jfv80 P.D.: Ya veo que los agujeros de salida y entrada del monobloque son de unos 30cm. |
20-jul-2026 16:00
#575
|
Kosner Gama Residencial KSTi Nova, qué tal te parece? Veo que no la nombráis en ningún lado…
Bomba de condensados Flowatch Vision, me gustaría saber tu opinión y no cagarla antes de tiempo… Consejos en la instalación para saber y poder hacer mantenimiento sin muchas dificultades de quitar o cambiar cosas.. |
20-jul-2026 16:01
#576
|
Me estoy planteando poner un equipo de AC, hasta hace 4 días lo veía descabellado pero con un bebé tener 28-30C en casa incluso para dormir me lo estoy planteando hasta este mismo año.
Que tal funcionaria en invierno? Es para Burgos y tengo idea de poner paneles solares y cuando se genere excedente calentar con el Split la casa y apagar el gas. Siendo una casa de dos plantas con poner en el salón valdría? El frío subiría algo a las habitaciones? |
20-jul-2026 16:08
#577
|
Es verdad que los tecnicos de AA conforman una sociedad secreta a la altura de los Illuminati? |
20-jul-2026 16:27
#578
|
Pues muchas gracias por tu tiempo. Mi aire, Hisense, dejó de enfriar e indica error 19. SAT me dijo que placa nueva, sin venir a verlo. La cambian y todo igual, entonces me dice que será la placa del Split, la cambia y todo igual. Ahora me dice que el compresor no arranca porque está roto y es mejor tirarlo y aparato nuevo. No he pagado nada por el momento pero claro... Ya no sé si será ese el problema o no porque estamos hablando de 6000 frigorías y no me apetece gastar en un equipo nuevo si no es necesario . Y otra cosa, tengo dos aparatos iguales y he pensado cambiar el compresor "roto" por el de la otra máquina (está en la buhardilla y no la uso) pero me ha dicho el técnico que lo más probable es que lo hagamos y entonces no funcione. Pues eso, no te pido un diagnóstico sin haberlo visto pero si me puedes dar alguna ayuda para tomar unas buena decisión te lo agradecería. Gracias, shur!! |
20-jul-2026 16:50
#579
|
Shur @jfv80: un compañero me prestó un detector de gases halógenos, y descubrimos que mi split pierde gas por la curva donde entra el tubo con muelle. Parece una pequeña fisura que se generó al re-instalar la máquina. No quiero ni tengo para soldar ese tubo de cobre con plata. Si vacío la máquina y aplicó soldadura en frío (patex o algo de eso), ¿Crees que funcionará? ¿Se te ocurre otra solución que tengas bien decirme? |
20-jul-2026 23:18
#580
|
Shur @jfv80: un compañero me prestó un detector de gases halógenos, y descubrimos que mi split pierde gas por la curva donde entra el tubo con muelle. Parece una pequeña fisura que se generó al re-instalar la máquina.
No quiero ni tengo para soldar ese tubo de cobre con plata. Si vacío la máquina y aplicó soldadura en frío (patex o algo de eso), ¿Crees que funcionará? ¿Se te ocurre otra solución que tengas bien decirme? 40 bares se descojonan de tu patex |
20-jul-2026 23:19
#581
| Mi aparato nunca ha echado agua a la calle. Ahora ha empezado a hacerlo a través de un par de agujeros que tiene de fábrica. ¿Tengo que arreglar algo? |
20-jul-2026 23:20
#582
|
Pues muchas gracias por tu tiempo.
Mi aire, Hisense, dejó de enfriar e indica error 19. SAT me dijo que placa nueva, sin venir a verlo. La cambian y todo igual, entonces me dice que será la placa del Split, la cambia y todo igual. Ahora me dice que el compresor no arranca porque está roto y es mejor tirarlo y aparato nuevo. No he pagado nada por el momento pero claro... Ya no sé si será ese el problema o no porque estamos hablando de 6000 frigorías y no me apetece gastar en un equipo nuevo si no es necesario . Y otra cosa, tengo dos aparatos iguales y he pensado cambiar el compresor "roto" por el de la otra máquina (está en la buhardilla y no la uso) pero me ha dicho el técnico que lo más probable es que lo hagamos y entonces no funcione. Pues eso, no te pido un diagnóstico sin haberlo visto pero si me puedes dar alguna ayuda para tomar unas buena decisión te lo agradecería. Gracias, shur!! digamos que tu caso necesita un tecnico bueno, y tengo malas noticias, personas capaces de reparar errores complicados en aire acondicionado hay pocos, por lo tanto, te van a decir maquina nueva a la minima, puede ser muchas cosas, incluso una sonda de temperatura en mal estado. cambiar un compresor no es tonteria, hay soldar con paso de nitrogeno, vacio, recuperar refrigerante.... un trabajito y si encima hay que desmontar el de otra maquina para hacerlo ni te cuento. |
20-jul-2026 23:22
#584
|
si nunca echa agua por fuera, y ahora si, es simplemente una condensacion de las tuverias de la maquina algo normal. |
Editado: 20-jul-2026 23:25 -
20-jul-2026 23:25
#585
|
El Gas que le metes a las maquinas, cuesta mucho? es simple curiosidad aqui en UK, sino tienes el carnet de instalador no te lo venden y rellenar un A/C piden sobre 400-500libras me parece un puto robo. Valdria el Gas que trae las botellas para el A/C de los coches? |
20-jul-2026 23:30
#586
| Aire por conductos es el mismo sistema? Mi unidad interior no tiene filtros. Esta encima del falso techo y no tengo acceso. Va bien y no huele ni nada pero me parece raro que no tenga mantenimiento. |
Ayer 14:51
#588
|
Una carga de un Split ronda los 150-250€, algo más grande pues échale más .... |
Ayer 16:12
#589
|
Gracias shur! |
Ayer 21:33
#590
|
Era curiosidad, si bueno me hace gracia pk en Europa nos follan a normas y demas, mientras china/africa/india/latam/eeuu no las siguen.. asi que diferencia hacemos nada y menos pero bueno. Lo preguntaba pk a mi casero le querian soplar una pasta pero es UK, una botella de 1000e, para cuantas cargas te da? |
Ayer 22:51
#591
|
Era curiosidad, si bueno me hace gracia pk en Europa nos follan a normas y demas, mientras china/africa/india/latam/eeuu no las siguen.. asi que diferencia hacemos nada y menos pero bueno.
Lo preguntaba pk a mi casero le querian soplar una pasta pero es UK, una botella de 1000e, para cuantas cargas te da? |
Ayer 23:00
#592
|
Me lo paso pipa. Desmonto el techo falso entero, porque si, por los loles, luego limpio los filtros donde entra el aire, los dejo secar, limpio las aspas con un trapo y bien. Luego la tapa donde esta la bandeja de condensados la quito, quito la bandeja y la limpio y con el combo de productos de leroy merlín limpio la parrilla que hay ahi, primero con el verde y luego el azul. Cepillo de dientes y voy poco a poco quitando la mierda y enjuagar. Dejo que escurra en bandeja y tapar. Cuando lo tengo todo seco y way le enchufo al aire al 21 y meto air pur duct para limpiar los conductos, me piro 20 minutos y dejo que haga. Y listo. Fijate si me mola que le metí hasta una bomba de condensados por el aburrimiento. Es súper fácil. |
Ayer 23:20
#594
|
Piso en el que se quieren climatizar 4 estancias (3 dormitorios y salón). Tengo 2 posibles baños para alojar la máquina y tanto en baños como en pasillo habría que bajar los techos (2-3 cm sería suficiente según los que han venido a presupuestar). Cada estancia es de unos 8m2 excepto el salón que son unos 19m2 y busco algo de calidad (Daikin o Mitsubishi). El equipo de exterior iría en fachada principal y habría que sacar los tubos haciendo una pequeña mocheta en una de las habitaciones para llegar hasta la fachada. Te pongo ejemplo de dos presupuestos que me han pasado (las 3 primeras opciones son la misma empresa y solo cambia el equipo. La opción 4 es otra empresa): Opción 1: DAIKIN - BASG71A (MANDO MADOKA), todo incluido con medición real hecha por el comercial: 8.134,09€ IVA incluido Opción 2:MITSUBISHI - MGPEZ-71VJA(R32), todo incluido con medición real hecha por el comercial: 7.439,14€ IVA incluido Opción 3 AIKIN - ADEAS71A (Mando Madoka), todo incluido con medición real hecha por el comercial: 7.373,14€ IVA incluidoOpción 4: DAIKIN SERIE ACTIVE ADEAS71A , sin medición real, presupuesto básico para 5 estancias (me metieron la cocina aunque tengo entendido que no se recomienda por el retorno y los olores). Incluye la instalación y la obra para bajar los techos pero como te digo no han medido y me han puesto varios suplementos opcionales en función de si hay que meter más metros de tubo, y no me han puesto la mocheta ni nada. Precio: 5.885 € IVA incluido Sigo pidiendo más presupuestos pero de momento estos son los únicos que me incluyen la obra así que son más cómodos para mí. ¿cómo lo ves con estos que llevo por ahora? Gracias de antebrazo!! |
Ayer 23:30
#595
|
Poner un aire acondicionado en determinados edificios no se puede . Pero si lo colocas en la terraza se podría? Y el agujero que haces en la fachada entra ruido de la calle por él ? Gracias |
Hoy 16:38
#597
| no es mala shur, yo la monto incluso, simplemente no es un titan, es una gama media como otras muchas. |
Hoy 17:03
#598
|
Hola shur, estoy valorando poner aire acondicionado por conductos en casa de cara al año que viene. He empezado a pedir presupuestos para hacerme una idea y para llevar a cabo la obra con calma para que no me pille la subida de precios de enero. El caso es que sería obra completa porque no tengo preinstalación y he pedido varios presupuestos pero me parece que las diferencias a igualdad de equipos son grandes así que quería consultarte más o menos cuanto estimarías para una vivienda tal que así:
Piso en el que se quieren climatizar 4 estancias (3 dormitorios y salón). Tengo 2 posibles baños para alojar la máquina y tanto en baños como en pasillo habría que bajar los techos (2-3 cm sería suficiente según los que han venido a presupuestar). Cada estancia es de unos 8m2 excepto el salón que son unos 19m2 y busco algo de calidad (Daikin o Mitsubishi). El equipo de exterior iría en fachada principal y habría que sacar los tubos haciendo una pequeña mocheta en una de las habitaciones para llegar hasta la fachada. Te pongo ejemplo de dos presupuestos que me han pasado (las 3 primeras opciones son la misma empresa y solo cambia el equipo. La opción 4 es otra empresa): Opción 1: DAIKIN - BASG71A (MANDO MADOKA), todo incluido con medición real hecha por el comercial: 8.134,09€ IVA incluido Opción 2:MITSUBISHI - MGPEZ-71VJA(R32), todo incluido con medición real hecha por el comercial: 7.439,14€ IVA incluido Opción 3 AIKIN - ADEAS71A (Mando Madoka), todo incluido con medición real hecha por el comercial: 7.373,14€ IVA incluidoOpción 4: DAIKIN SERIE ACTIVE ADEAS71A , sin medición real, presupuesto básico para 5 estancias (me metieron la cocina aunque tengo entendido que no se recomienda por el retorno y los olores). Incluye la instalación y la obra para bajar los techos pero como te digo no han medido y me han puesto varios suplementos opcionales en función de si hay que meter más metros de tubo, y no me han puesto la mocheta ni nada. Precio: 5.885 € IVA incluido Sigo pidiendo más presupuestos pero de momento estos son los únicos que me incluyen la obra así que son más cómodos para mí. ¿cómo lo ves con estos que llevo por ahora? Gracias de antebrazo!! si es un piso 65 metros 10K frigorias pondria esa mitsubishi es 6k, asi que fijate si vas corto. minimo 8k |
Hoy 20:03
#600
| Ya me gustaría desde mi falta de conocimiento de marcas saber de calidades reales. A la mejor máquina le meten una placa que peta cuendo ellos lo programan y no ha valido la pena la inversión. Así lo veo yo. |
AIKIN - ADEAS71A (Mando Madoka), todo incluido con medición real hecha por el comercial: 7.373,14€ IVA incluido