Me acabo de enterar de una cosa muy fuerte y quiero que me digáis TEMA MUY SERIO
02-jun-2026 13:50
#241
| Si, eso lo puedes hacer ahora también si anulas el diferencial. En el sistema TT que es el que usa España se conecta el neutro a tierra tanto en el centro de transformación como a lo largo de la línea para estabilidad del mismo, por lo que en la práctica neutro y tierra son iguales. También es otra forma de verificar su continuidad ya que si la tierra fallase por resistencia se presentaría tensión en el neutro también |
02-jun-2026 14:06
#242
|
Me cago en la puta, pues acabo de probar mi botón de test y no va (la luz no se corta)... y tengo termo eléctrico. Hoy mismo llamo a un electricista. La instalación es medianamente nueva y juraría que eso funcionaba. |
02-jun-2026 14:11
#243
| Leyendo este tema me acuerdo que mi madre nos hacía quitar el enchufe del termo eléctrico antes de entrar en la ducha. No ya el interruptor, el enchufe. Años 70 del siglo pasado. |
02-jun-2026 15:00
#246
| Si cortas la fase en el interruptor y tu instalación no es bifásica, el riesgo de electrocución por derivación del termo sería cero. |
02-jun-2026 15:07
#247
| Mi abuela siempre nos contaba que un niño de una familia amiga había muerto así, electrocutado mientras se duchaba. Por eso nos hacía apagar el termo cuando nos duchábamos en el pueblo. Ya de mayores lo dejábamos encendido y sólo una vez noté un poco de calambre cuando tocaba el grifo, pero sólo esa vez y nunca más. Siempre me quedé con la duda de si sería posible morir por eso. |
02-jun-2026 15:32
#249
| Yo cambié el termo eléctrico con toma de tierra hace tiempo, es el único enchufe de un diferencial y recientemente le puse un enchufe de esos inteligentes que cortan el paso de corriente a las horas que nos duchamos. |
02-jun-2026 15:36
#250
|
en los mundo de chupi por supuesto. Pero en España, al que se llama a un "conocido de", que te hace una ñapa por la mitad que un experto, y luego pasan las cosas que pasan. |
02-jun-2026 15:44
#251
|
En mi casa tenemos dos termos en serie. Cada uno tiene su diferencial. Tienen toma de tierra. Instalación moderna. La probabilidad de electrocución es mínima, pero la he incrementado de la siguiente forma. Los termos tienen un reloj y se conectan de 10 de mañana a 12 de mañana en días de diario y manualmente en fines de semana. Es horario en el que las placas solares están produciendo y no hay nunca nadie en casa. O la menos, nadie abriendo grifos. Además, el agua que reciben viene de un termosifón, que ya está caliente casi todo el año. Una vez al año viene alguien y comprueba con un aparato electrónico las tomas de tierra y todos los magnetotérmicos y diferenciales. Ademas, hay montados dos diferenciales tipo s, que actúan como seguridad por si falla uno normal. Todas las tuberías son de ppr. No suprimes el riesgo, pero eliminas un conductos. |
02-jun-2026 15:47
#252
|
Saltaría el diferencial de tu casa si el diferencial está en buen estado y si la derivación está ocurriendo en tu calentador. Si ocurre en el de algún vecino, dependerá de la instalación eléctrica del vecino. Ésto es especialmente peligroso si las tuberías son metálicas.
Nada de ésto depende de la toma de tierra. Ahora bien, si el termo tuviera buena toma de tierra el diferencial saltaría con mucha más facilidad. En ese caso si tienes equipos electrónicos con buenas protecciones: ordenadores, equipos de aire acondicionado, etc. Lo que ocurre es que a ti te salta esporádicamente tu diferencial volviéndote loco. Es un efecto que producen las protecciones de las fuentes de alimentación conmutadas, llevan varistores que se pueden poner en conducción por esa tensión indebida de neutro, haciendo que salte tu diferencial. Al compi que ha probado el diferencial y no ha saltado: ¡cámbialo YA! |
02-jun-2026 15:48
#253
|
Si eso es cierto, que mal rollo. No ha de ser una manera agradable de irse, que mal... Prefiero el gas en la terraza, donde hay buena ventilación y sé que nada va a pasar. |
02-jun-2026 15:51
#254
|
A mí el termo algún susto ya me dio. Al final lo cambié por gas. Y un familiar mío sí que murió por una descarga eléctrica haciendo reforma en su casa. Con 40 y pocos. |
02-jun-2026 15:53
#255
|
Hoy me he enterado de una noticia que me ha dejado helado. Ha fallecido un hombre que llevaba un bar-restaurante al que yo de vez en cuando iba con un amigo mío que trabaja cerca.
El señor yo creo que no tenía ni 50 años, lo poquito que pude tratar con él se me veía agradable y trabajador… Una auténtica pena, le deseo que en paz descanse y le deseo lo mejor a sus seres queridos El caso es que parece ser que ha muerto electrocutado mientras se duchaba, no es seguro que haya sido la causa de la defunción pero es lo más posible, probablemente fallaría el calentador eléctrico y eso sería lo que le acabaría costando la vida desgraciadamente… Es una auténtica lástima Como me he quedado muy impactado por esto quería preguntaros si vosotros sabéis de alguien que haya perdido la vida en una circunstancia como esta o parecida… La verdad que desconocía esta causa de muerte y si cualquier termo eléctrico puede fallar podría haber sido cualquiera de nosotros… Es pensarlo y me quedo helado |
02-jun-2026 15:55
#256
|
Mis suegros mismamente que son mayores y algo catetillos, ya puede saltar el diferencial que 288 lo remontaran sin más. La última vez ya se lo advertí, oye Paco, que si salta a menudo, es por algo, alguna fuga o electrodoméstico está haciendo corto, tendríais que mirarlo….nada nada TSI, se sube y va perfecto. Pues ok, pocas cosas pasan |
02-jun-2026 15:57
#257
Pues hace un tiempo me daba la corriente al ducharme, lo que hacía era ducharme con chanclas. Luego se rompió el calentador y después de cambiarlo ya no me daba la corriente. No había relacionado los 2 sucesos hasta este hilo
|
02-jun-2026 16:01
#259
| Para que suceda eso tiene que haber una derivación y, si hay una derivación, salta el diferencial y no te electrocutas. |
02-jun-2026 16:10
#260
| yo conocí un caso parecido, cambiando una bombilla. Le dio calambre, le dio un infarto y murió. También sobre esa edad. |
02-jun-2026 16:10
#261
|
Vaya parida de hilo, las cañerias del agua estan "derivadas" normalmente a tierra (podeis comprobarlo con un multimetro cualquiera), los manguitos de los calentadores de agua estan hechos de material de goma para aislar esa electricidad, el diferencial funciona aunque no haya toma de tierra (los que dicen que el diferencial no funciona sin toma de tierra no saben que el diferencial salta con miliamperios de diferencia entre fase y neutro, haya tierra o no), los calentadores llevan protecciones para evitar una descarga en el agua, etc etc
El comodin de tema serio para los hilos basura de generacion de trafico no se reporta lo suficiente. El calentador es nuevo y cin resistencias encapsuladas o como llamen. El diferencial funciona correctamente... Lo cierto es que cada vez que viene algún lampista a cualquier cosa les pido que me instarlen una toma de tierra pero siempre pasan por que van de culo y no es necesario o urgente según ellos. Quizá debería llamar a alguno para que vinera a montarlo y dejarme de leches. |
02-jun-2026 16:15
#262
| Hace 50 años que dejó de llamarse los plomos, y no siempre saltan.. (especialmente en instalaciones antiguas o mal hechas) |
02-jun-2026 16:24
#263
|
Hoy me he enterado de una noticia que me ha dejado helado. Ha fallecido un hombre que llevaba un bar-restaurante al que yo de vez en cuando iba con un amigo mío que trabaja cerca.
El señor yo creo que no tenía ni 50 años, lo poquito que pude tratar con él se me veía agradable y trabajador… Una auténtica pena, le deseo que en paz descanse y le deseo lo mejor a sus seres queridos El caso es que parece ser que ha muerto electrocutado mientras se duchaba, no es seguro que haya sido la causa de la defunción pero es lo más posible, probablemente fallaría el calentador eléctrico y eso sería lo que le acabaría costando la vida desgraciadamente… Es una auténtica lástima Como me he quedado muy impactado por esto quería preguntaros si vosotros sabéis de alguien que haya perdido la vida en una circunstancia como esta o parecida… La verdad que desconocía esta causa de muerte y si cualquier termo eléctrico puede fallar podría haber sido cualquiera de nosotros… Es pensarlo y me quedo helado tiene que fallar el termo electrico y tiene que fallar el salvavidas magnetotermico o como se llame ahora si tienes una instalacion electrica de 1950 puede pasar ...Si |
02-jun-2026 16:27
#264
| Tienen toma de tierra. Si no la conecta el técnico o el enchufe no tiene toma de tierra estás jodido |
02-jun-2026 16:29
#265
|
Para los que no tengáis toma de tierra: (salta a los 10mA, no 30 como los diferenciales (que nadie revisa nunca)
https://www.amazon.es/dp/B098XC766Y?...fed_asin_title ![]() Además de asegurarse que el termo tenga los Manguitos de antielectrolisis. Y que no tenga 120 años. |
02-jun-2026 16:43
#267
|
Te refieres al diferencial (los "plomos" sería el equivalente al térmico, para sobrecargas). Si el diferencial está bien elegido y funcionando correctamente, sí. |
02-jun-2026 16:46
#269
|
Me voy a agrarrar a esto por que en casa ( tiene 50 años) no tenemos toma de tierra.
El calentador es nuevo y cin resistencias encapsuladas o como llamen. El diferencial funciona correctamente... Lo cierto es que cada vez que viene algún lampista a cualquier cosa les pido que me instarlen una toma de tierra pero siempre pasan por que van de culo y no es necesario o urgente según ellos. Quizá debería llamar a alguno para que vinera a montarlo y dejarme de leches. ¿Es piso o casa? |
02-jun-2026 17:08
#270